Pensamentos sobre este trabalho de fiação de 3 vias

1

Saudações da Austrália

Estou no processo de colocar nano dimmers Z-wave por trás dos meus interruptores de luz de 240v e instalar um interruptor de 3 vias interessante que suporte drivers de 3x LED.

Foi o que encontrei quando tirei os pratos ...

Comutadores:

Alguém pode escolher como isso realmente foi feito e por que eles fariam isso dessa maneira?

Vou dar uma olhada nisso amanhã, mas pensei em deixar aqui para obter algumas opiniões.

Parece que o active está no COM do Switch # 1 e os T1 / T2 são definitivamente os viajantes

Agora tenho informações suficientes para ligar o meu comutador Nano Z-wave. Obrigado a todos por sua contribuição!

    
por Burdeman 30.09.2017 / 15:16

1 resposta

A fiação da Oz parece meio estranha para as pessoas na metade superior do planeta.

Este parece ser um equivalente do mundo que o Brits chamaria de chaves bidirecionais e o que os americanos chamariam de chaves de 3 vias

O conector "loop" não é presumivelmente conectado ao switch, mas é fornecido como uma conveniência para economizar com um bloco de conector flutuante (ou porca).

No seu caso, parece que os três negros mostrados à direita no diagrama acima, em sua foto, foram conectados usando um terminal "loop" em vez de usar um bloco de conector flutuante.

Não fica claro nas suas fotos se as demais conexões da sua fiação são consistentes com este diagrama.

Pode ser que os triplos vermelhos e triplos negros em sua primeira foto sejam onde algumas luzes paralelas (separadas separadamente) se ramificam.

    
30.09.2017 / 19:08