É contra o código para emendar os fios dentro do centro de carga?

3

Então eu estava trabalhando em quebrar um disjuntor unipolar de 15A em dois disjuntores de pólo único de 15A, sendo um Combinado AFCI. Depois de deixar o painel aberto e mover um circuito para um novo pólo único de 15A (não-CAFCI), descobri que meu segundo circuito, o que eu quero no CAFCI, tem um fio neutro demais para alcançar o ponto morto do CAFCI. parafuso. Parece ter sido encurtado para ser longo o suficiente para alcançar o barramento neutro.

É contra o código para emendar / rabiscar um novo pedaço de romex no neutro existente (com uma capa de arame) para que eu possa conectá-lo ao parafuso neutro do CAFCI?


Editar : apenas por ser completo, isso está relacionado a esta questão . Eu estava substituindo o receptáculo AFCI por um disjuntor CAFCI, seguindo o conselho de um eletricista, quando encontrei esse fio neutro curto dentro do painel. Os aparelhos eletrônicos e sensores dentro de um disjuntor CAFCI atual existem há tempo suficiente para que a maioria dos problemas tenham sido resolvidos. O Receptáculo Leviton AFCI, OTOH, ainda é relativamente novo e pode não ser utilizável em todas as configurações de fiação ainda.

    
por Kumba 09.03.2014 / 06:47

2 respostas

National Electrical Code 2011

Chapter 3 Wiring Methods and Materials

Article 312 Cabinets, Cutout Boxes, and Meter Socket Enclosures

I. Installation

312.8 Switch and Overcurrent Device Enclosures with Splices, Taps, and Feed- Through Conductors. The wiring space of enclosures for switches or overcurrent devices shall be permitted for conductors feeding through, spliced, or tapping off to other enclosures, switches, or overcurrent devices where all of the following conditions are met:

(1) The total of all conductors installed at any cross section of the wiring space does not exceed 40 percent of the cross-sectional area of that space.

(2) The total area of all conductors, splices, and taps installed at any cross section of the wiring space does not exceed 75 percent of the cross-sectional area of that space.

(3) A warning label is applied to the enclosure that identifies the closest disconnecting means for any feed-through conductors.

Esta é a seção de código aplicável. Costumava dizer que não eram permitidas emendas a menos que houvesse espaço suficiente. Isso levou muitas pessoas a simplesmente dizer "NÃO é permitido fazer emendas". Eles estavam errados. Você ficaria espantado com o que seria fisicamente necessário para atingir esse número de preenchimento de 75%.

Então basicamente sim, as emendas são FINE em um painel de disjuntores.

    
09.03.2014 / 14:22

Tudo bem. Alguém pode ser capaz de fornecer uma referência de código, mas em geral sua caixa de disjuntor é uma caixa de junção, é selada e as emendas são normais.

    
09.03.2014 / 07:15