Disjuntor principal
Não há problema em ter um disjuntor principal em um subpainel. É necessário se o painel estiver em um prédio separado e tiver mais de seis disjuntores, mas não há nada que o proíba em nenhum outro caso.
Tamanho do fio
Você precisa garantir que o fio entre os painéis seja de tamanho suficiente. Consulte Que calibre de fio preciso para um subpainel de 100 ampères ao final de uma tiragem de 60 '?
Ligação à terra neutra
Você precisa garantir que a ligação somente entre terra e neutro esteja no painel principal. O subpainel deve ter barras de aterramento separadas e neutras. Já que o seu painel é usado como um painel principal agora, ele terá um vínculo entre o solo e o neutro, então isso terá que ser removido.
- Geralmente é uma barra ou conector de metal que fica entre as duas barras de barramento ou entre o gabinete e a barra neutra.
- Se você atualmente tem neutros e terrenos misturados em ambas as barras de ônibus, você terá que separá-los
- Se você tiver apenas uma única barra de ônibus (com motivos e neutros misturados), você precisará adicionar uma barra neutra (que não está ligada ao gabinete). Verifique com o fabricante primeiro para ver se eles têm uma maneira documentada de fazer isso. Se não, sugiro que você verifique primeiro com o seu inspetor (AHJ) para ter certeza de que o que fizer será aceitável.