Posso substituir este termostato Airwell?

2

Estou no mercado para substituir minha simples unidade de controle de A / C por uma que integre com meu sistema de automação residencial baseado em ondas z. No entanto, antes de fazer o splash e comprar um termostato compatível, gostaria de descobrir como realmente conectá-lo.

Meu termostato atual consiste em duas partes - um controle remoto e uma unidade de parede.

Eu esperava encontrar algo assim ao abrir a unidade:

RH - This wire comes from the 24VAC transformer on the heating system.
RC - This wire comes from the 24VAC transformer on the air-conditioning system.
W - This wire comes from the relay that turns on the heating system.
Y - This wire comes from the relay that turns on the cooling system.
G - This wire comes from the relay that turns on the fan.

No entanto, não apenas o terminal na unidade A / C está marcado de forma diferente (Gd, Gn, Bk, B, P, Y, O, R), mas nenhum deles é conectado, mas um único cabo é conectado a a unidade. (veja a imagem).

Minha suposição é que o cabo está simplesmente simplificando de alguma forma a conexão, mas isso é um padrão? Poderei usar um controlador genérico com este sistema?

O fabricante é Airwell, o controle remoto diz RC-5 em seu corpo. Não tenho certeza do que é o modelo da unidade principal, mas posso entrar no telhado se isso ajudar. O ar é guiado para salas individuais através de dutos de ar próximos ao teto e há uma grande abertura no meio do apartamento, levando de volta à unidade de A / C.

    
por petr 03.12.2013 / 01:01

1 resposta

Você realmente precisa do manual do seu sistema de ar condicionado. Não há um conjunto padrão e as coisas variam um pouco. Além disso, não tenho ideia de como as coisas comuns estão fora dos EUA.

A placa de base que você mostra parece ter sido projetada para uma bomba de calor. Você tem um? (Fornece calor no inverno e resfriamento no verão) Se assim for, o termostato do mercado de reposição também precisará ser projetado para o uso da bomba de calor. O que você tem pode não ser adequado para lidar com os sinais da válvula de calor e comutação de emergência usados em uma bomba de calor.

Esta é a melhor referência que encontrei ao longo dos anos para a fiação do termostato: link

Meu palpite (não é responsável se você danificar a unidade) é que os terminais chamados Gd (terra?) e R (vermelho) são os quentes e comuns do transformador de 24VAC. Se você tem um voltímetro AC, eu recomendo medi-los.

O resto dos sinais são apenas abreviaturas de cores. Você precisará ver o link para descobrir o que eles fazem. Gn (Verde) deve ligar o ventilador. As linhas Bk / Br são um mistério, uma delas é provavelmente chamada de aquecimento. P (cor-de-rosa) pode ser o calor de emergência / aux (normalmente faixas de aquecimento), Y (amarelo) é provavelmente o resfriamento e O (laranja) define a válvula de comutação para resfriamento.

Mais uma vez, quase não há como ter certeza sem o manual de instalação da unidade de CA.

    
04.12.2013 / 16:25