Qual é o dispositivo de desconexão adequado para um aquecedor + alimentador de ar que não está à vista do painel?

0

Estou encontrando todos os tipos de informações conflitantes sobre isso, algumas das quais são boatos, locais ou desatualizadas.

Para um aquecedor elétrico e unidade de tratamento de ar, com fio # 6, que será 50 ou 60 amps, que tipo de dispositivo é compatível com código para ser o meio de desconexão "prontamente acessível"?

Isto é para uma nova construção e a unidade não está à vista do painel. NEC 2017 e IRC 2012 se aplicam aqui.

Alguns dizem que o disjuntor embutido no manipulador de ar é suficiente. Alguns dizem que não é. Alguns dizem para usar uma desconexão não fusível, como isso . Outros dizem que a porta na frente não a torna "prontamente acessível" e alguns inspetores falharão.

Você pode, por favor, me dizer qual deve ser o dispositivo correto e citar uma referência de código para apoiá-lo?

    
por Nick 07.10.2017 / 03:13

2 respostas

A NEC aplicável citada para um manipulador de ar típico dessa natureza é 424.19 (A) (2) (424.19 (A) (1) não se aplica à maioria dos manipuladores de ar, pois o motor do ventilador neles é superior a 1/8 HP ):

424.19 Disconnecting Means. Means shall be provided to simultaneously disconnect the heater, motor controller(s), and supplementary overcurrent protective device(s) of all fixed electric space-heating equipment from all ungrounded conductors. Where heating equipment is supplied by more than one source, feeder, or branch circuit, the disconnecting means shall be grouped and marked. The disconnecting means specified in 424.19(A) and (B) shall have an ampere rating not less than 125 percent of the total load of the motors and the heaters and shall be lockable in accordance with 110.25.

(A) Heating Equipment with Supplementary Overcurrent Protection. The disconnecting means for fixed electric space-heating equipment with supplementary overcurrent protection shall be within sight from the supplementary overcurrent protective device(s), on the supply side of these devices, if fuses, and, in addition, shall comply with either 424.19(A)(1) or (A)(2).

(2) Heater Containing a Motor(s) Rated over 1/8 Horsepower. The above disconnecting means shall be permitted to serve as the required disconnecting means for both the motor controller(s) and heater under either of the following conditions:

(1) Where the disconnecting means is in sight from the motor controller(s) and the heater and complies with Part IX of Article 430.

(2) Where a motor(s) of more than 1/8 hp and the heater are provided with a single unit switch that complies with 422.34(A), (B), (C), or (D), the disconnecting means shall be permitted to be out of sight from the motor controller.

Dado que o controlador do motor em um manipulador de ar estará dentro do manipulador de ar (é o relé de ventilador lá), a menos que seu manipulador de ar tenha um interruptor na parte externa para servir como um meio de desconexão, então você precisa de um meios de desconexão do motor à vista do sistema de ar comprimido. Um caso moldado não fusível desconecta como o que você ligou funciona; você também pode usar uma disjuntor do tipo "painel spa" com base em disjuntores como os usados para condicionadores de ar, desde que a classificação atual seja adequada ou até mesmo um subpainel se você desejar executar o receptáculo do militar e não usar o mesmo conjunto de fios manipulador de ar.

Além disso, ter uma porta em um gabinete ou caixa de recorte não viola "prontamente acessível" sob o NEC de 2017:

Accessible, Readily (Readily Accessible). Capable of being reached quickly for operation, renewal, or inspections without requiring those to whom ready access is requisite to actions such as to use tools (other than keys), to climb over or remove obstacles, or to resort to portable ladders, and so forth.

Note: Use of keys is a common practice under controlled or supervised conditions.

    
07.10.2017 / 03:52

Eu descobri que está aberto a interpretação pela autoridade individual. Onde eu trabalho se um manipulador de ar tem um disjuntor embutido na unidade, não é considerado um desligamento porque ainda há energia na unidade. Instalei uma desconexão fora do manipulador de ar e uso-a apenas como uma desconexão (nenhum fusível adicional, pois a unidade está protegida pelo disjuntor incorporado). O disjuntor no painel é então dimensionado com base no tamanho do fio. Ouvi do meu distribuidor que algumas jurisdições aceitam o disjuntor embutido. O código nacional de eletricidade é apenas uma sugestão. A autoridade local pode aceitar tudo isso, nada disso ou parte dele. O departamento de construção local deve documentar o que é aceitável ou não para eles. Nossa área é muitas vezes um par de versões por trás e usar a versão mais antiga até que eles aceitam formalmente os códigos mais recentes.

    