Todos os fios nas paredes do porão devem estar em conduíte?

12

Eu preciso saber se, quando um porão está inacabado e uma tomada está na parede, é necessário colocar todos os fios no conduíte?

    
por Luigi Bautista 05.10.2011 / 19:00

4 respostas

OK, o Testador está absolutamente certo e forneceu a referência correta. Agora vou dar-lhe a solução prática. 14 ou 12 ga romex podem ser executados ao longo das vigas ou vigas centrais. Não pode ser executado através de joists sem perfurar através deles. Supondo que você atenda a esses requisitos e chegue à parede, você tem duas opções. Você pode rodar o EMT pela parede e usar caixas de metal para as tomadas, ou você pode ramsetar as tábuas de madeira 2X4 para baixo da parede e grampear o arame para ele e usar uma caixa de saída adequada montada na superfície e recipientes GFI. Ambos irão encontrar o código em um PORÃO NÃO-ACABADO. Eu enfatizo inacabada, porque as regras mudam se você vai colocar paredes, etc. O método perferido é Conduit, mas ou irá funcionar.

    
06.10.2011 / 01:10

2005 NEC
ARTICLE 334 Nonmetallic-Sheathed Cable: Types NM, NMC, and NMS

334.15 Exposed Work.

(C) In Unfinished Basements.

Where cable is run at angles with joists in unfinished basements, it shall be permissible to secure cables not smaller than two 6 AWG or three 8 AWG conductors directly to the lower edges of the joists. Smaller cables shall be run either through bored holes in joists or on running boards. NM cable used on a wall of an unfinished basement shall be permitted to be installed in a listed conduit or tubing.

Então, basicamente, se o cabo está no teto, não requer conduíte. Se o cabo for executado ao longo das paredes, é necessária alguma forma de proteção. Essa proteção pode ser conduit ou alguma outra forma de proteção. Você poderia usar um pedaço de 2x4, por exemplo. Simplesmente prenda o 2x4 ao vigamento e, em seguida, prenda o cabo e a caixa ao 2x4 (seguindo os procedimentos adequados do NEC, é claro).

Ao executar cabos no teto, somente cabos NM de 6/2 e 8/3 (e maiores) podem ser executados ao longo da parte inferior das vigotas (perpendicular às vigas). O cabo menor deve passar por orifícios perfurados (a seguir ao NEC 300.4 de 2005), ou ao longo de estribos (painéis que ficam perpendiculares a vigas, por exemplo, vigas principais de suporte). Ao instalar o cabo no teto paralelo às vigas, você pode prender o cabo na face da viga (conforme NEC 300.4 (D)).

Como sempre, verifique seus códigos locais antes de instalar o cabo, pois sua localização pode não seguir o NEC 2005.

    
05.10.2011 / 20:14

Sim, se os fios estiverem "expostos", eles devem ser protegidos. Romex é bom quando está dentro de uma parede / teto / chão, porque é protegido de punção / cortes / etc. mas se estiver correndo pelas paredes expostas de um porão que não está no código.

Dito isto, existem muitos porões que têm este "problema", incluindo o meu. Se eu tivesse filhos eu poderia estar preocupado com isso, mas eu posso terminar o porão eventualmente e apenas consertá-lo então. É algo que meu inspetor residencial mencionou antes de comprarmos a casa.

    
05.10.2011 / 19:15

Não há problema em passar cabos através de furos em vigotas. O problema é que o buraco deve ser perfurado no centro da viga (não perto do topo ou do fundo) para preservar a força da viga.

Isso ocorre porque a parte superior da joelheira está sob compressão, a parte inferior sob extensão. A parte do meio está simplesmente assentada ali: ela enfraquecerá o feixe quase que de modo algum para ter alguns pequenos furos no centro. De fato, esses buracos podem até mesmo aliviar tensões que causam rachaduras na madeira para se propagar.

    
12.01.2018 / 16:02

Tags