escolhas além do local úmido úmido UF-B não dentro do conduíte

2

Eu tenho uma situação em que o PVC de 2 "fornece um conduto do porão ao sótão via fora da casa. Como tal, se isso é classificado como um local úmido ou úmido e o fio NM-B não pode ser usado nessa seção de conduto, então qual é a escolha atualmente diferente de UF-B?

Apenas uma corrida necessária para 240 volts de 3 fios (vermelho / preto / neutro / terra) ou 12 ou 10, atualmente em disjuntor de 20 amp, não preve necessidade de ir acima de 30 amp necessidade, isso é para ar manipulador de ar no sótão.

O conduíte é de 2 ", e deseja manter as extremidades do conduíte abertas para que o cabo RG-6 coaxial ou CAT-6 possa ser feito para chegar ao sótão e depois aos quartos do segundo andar. Somente a corrida de 12 / 3 ou 10/3 é necessário do porão até o sótão através do conduto externo de 2 "para alcançar o manipulador de ar CA no sótão. O único problema de espaço possível é em um corpo de conduíte de 2 "LB.

Da saída do topo do centro de carga até a entrada do conduíte de 2 "no teto do porão, o fio não estaria no conduíte . E no sótão da saída do conduíte para o Jbox na unidade CA o fio não estar no conduto

    
por ron 05.04.2018 / 05:47

2 respostas

Você usa fios individuais no conduíte, não um cabo

Puxar o cabo através do conduíte é um trabalho infeliz - os cabos NM e UF usam um fio sólido, tornando-os muito rígidos, e o revestimento apenas os torna mais rígidos e difíceis de puxar, especialmente em curvas. Em vez disso, você precisa de alguns serviços fios únicos classificados para serviços de localização úmida (você pode obter condutores individuais com classificação dupla THHN / THWN-2 basicamente em qualquer local onde os suprimentos são vendidos) e extrair um pacote apropriado > aqueles através do seu canal em vez de um cabo.

Isso tornará o seu empuxo mais fácil então porque o dito pacote é menos rígido e propenso a problemas devido a não ter uma jaqueta; além disso, você pode usar o fio THHN / THWN-2 na maioria dos lugares, o que tornará sua tração ainda mais fácil, já que o fio solto bate fio sólido de tamanho igual em flexibilidade, todas as vezes . Apenas não tente fugir com o revestimento de um cabo para obter os fios internos - os fios dentro dos cabos não são marcados para uso fora da capa do cabo!

Nas extremidades do conduíte, você colocaria uma caixa e faria a transição para um método de cabeamento de cabo lá

Com fios individuais no conduíte, o percurso do conduíte deve estar completo entre as caixas. Então, isso significa simplesmente que você precisa de uma caixa adequada em cada extremidade da corrida, montada dentro de casa, na qual você pode fazer emendas para fazer a transição entre NM e fios condutores.

Executar outro canal para os fios de rede

Você não pode colocar cabos de rede ou coaxiais no mesmo conduto que cabos de energia - isso é governado por 800.133 (A) e 820.133 (A), não 300.3 (C).

    
05.04.2018 / 05:57

O conduíte pode ser usado de duas maneiras:

  • como canal adutor para fios individuais, como o THWN, que precisam ser executados em algum tipo de pista. Este é o método de fiação do conduíte. O conduíte deve ser contínuo durante todo o uso deste método. Você pode fazer a transição para outro método de fiação em uma caixa de junção. Você também tem permissão para puxar o cabo através do conduíte se realmente quiser o exercício!
  • como mero escudo protetor. Neste caso, o conduíte não é um método de fiação. Você está usando um método de fiação como o cabo UF. Você pode entrar e sair do conduíte à vontade, lacunas permitidas, e você não precisa de uma caixa de junção no final do conduíte porque você não está realmente fazendo a transição dos métodos de fiação, você está no método de fiação UF (ou o que for) todo o caminho e deve cumprir as regras desse método.

"Wire", como você se refere a ele, é na verdade um cabo muti-condutor contendo vários fios reais, como NM, UF e similares. Geralmente puxar o cabo através do conduíte é um ato de masoquismo. No entanto, o cabo sólido # 12 ou # 10 deslizará facilmente através do conduíte de 2 "porque é muito grande para um único circuito # 10 (oversize é bom). Certamente mais fácil do que o fio simples de alumínio THWN # 0000 normalmente coloca 2".

Você não pode colocar cabos de baixa tensão ou comunicações no mesmo conduíte com energia da rede . Nem mesmo uma pergunta.

Editar:

Suspiro ... OK ... sim, há uma exceção , mas é completamente inútil para o seu objetivo, daí a minha onda de pulso apressada. O que você quer fazer é sair do conduíte de dados da rede + para uma placa de cobertura com uma tomada ethernet, TV a cabo, etc., em seu decodificador ou PC. Essa é a coisa que você não pode fazer porque significa que o circuito não está inteiramente nos métodos de fiação Classe 1. Executar dois condutos, se você quiser isso.

A exceção destina-se a controles industriais, controles de iluminação de escritórios baseados em 24V, esse tipo de coisa.

Há mais uma exceção, mas envolve a execução de cabos de fibra ótica totalmente não metálicos dentro do conduíte de alimentação.

Se você tiver mais alguma dúvida sobre essa área de tópico, faça uma nova pergunta .

    
05.04.2018 / 17:04