Aprilaire 56 Humidistat não recebendo energia

3

Eu tenho um umidóstato Aprialaire 56 que está conectado a um umidificador Aprialaire 560. Atualmente o umidificador não está ligando e depois de testar a fiação com um multímetro, os fios que entram no umidóstato não estão recebendo corrente.

Este sistema foi instalado pelo proprietário anterior e foi testado e funcionou anteriormente até o meu conhecimento.

O umidóstato está ligado ao painel de controle do forno nos terminais C e W2 . Da minha pesquisa, W2 é "estágio 2" do ciclo de aquecimento do forno. Meu pensamento é mover o fio de W2 para W1 , a fim de extrair energia para o umidostato.

Existem outras soluções para solucionar o motivo pelo qual o umidificador e, em contrapartida, o umidificador não está ligando?

    
por jamez14 30.11.2017 / 04:17

1 resposta

Ligado desta maneira, isso nunca deveria ter funcionado. W2 é o terminal que o termostato usa para ativar o segundo estágio de aquecimento. Não é energizado pelo forno, mas pelo termostato.

Além disso, parece que o umidóstato não está conectado corretamente. Os fios do forno devem estar nos terminais R e C . Parece que eles estão no I- e R .

Aprilaire 56 humidistat Wiring diagram
Figure H from manufacturer's installation instructions.

    
30.11.2017 / 14:57