Ligação do edifício exterior

0

Eu tenho 2-2-2-4 AL dique enterramento direto quadruplex 600v. com unidade de parede AC / aquecedor. com cerca de 9 fichas. um pequeno aquecedor de água quente. e 9 podem acender. é um disjuntor de 60 ampères grande o suficiente. Além disso, o fio está correndo cerca de 100 pés do principal para um sub-painel

    
por Mikey 03.02.2018 / 18:48

2 respostas

Esse cabo de alimentação é agradável e robusto e pode suportar mais de 60A. Eu concordo com R.M.E ... Se você precisa disso depende do tamanho do aquecedor de água. As luzes da lata não têm importância, e o fator decisivo é o que mais você estará conectando nos 9 soquetes.

Independentemente disso, eu recomendo strongmente "enlouquecer um pouco" com o tamanho do sub-painel. Você quer um monte de espaços extras, porque ficar sem espaços é um problema sério tão facilmente evitado! Apontar para ter o dobro dos espaços que você espera usar. Você imagina "oh, eu apenas funciono uma serra de mesa", 1 espaço de disjuntor, então você descobre que você não pode correr um coletor de pó no mesmo circuito, +1 espaço. Então você tem um bom negócio em uma serra de mesa de 220V +2 espaços, etc etc etc

Além disso, não use um subpainel de 60A porque você não tirará toda a capacidade do seu fio.

O subpainel pode ser maior que o disjuntor e o fio do alimentador. Obtenha pelo menos 100A porque o seu fio pode suportá-lo, ou até mesmo um 125A se isso fizer sentido (painéis maiores também oferecem mais divisores de bônus).

    
05.02.2018 / 07:26

Você está solicitando um cálculo para um alimentador de um prédio e não fornece informações suficientes. Com base em cargas muito gerais, uso para estimativas aproximadas de uso. Sua demanda é de cerca de 57 amperes se você estiver conectando um painel de 120 / 240V 1ph 3w.

Seus condutores de alimentação são grandes o suficiente, mas eu diria que você precisa aumentar seu disjuntor até pelo menos 70 ampères.

A questão é que vai funcionar? Eu não sei desde que nós não sabemos o uso deste edifício. Algum outro equipamento está sendo instalado, o tamanho da carga do aquecedor de água ou o VA / W de luzes que você planeja instalar. Além disso, as informações que você nos forneceu sobre o aquecedor não incluem o RLA (amperagem de carga de operação).

    
04.02.2018 / 15:54