Instalações Aprovadas
A NEC geralmente declara "Método aprovado" de instalação, que em outras palavras é o que a manufatura instrui. No caso do conector de fio NM não metálico, o Halex © oferece um manual .
Outros itens que devem ser corrigidos
O pino de metal parece ter 3,5 polegadas eo Código requer não menos do que 1,25 "da borda do pino. Em outras palavras, o fio precisa ser movido para o centro do pino ou usar tiras FHA para protegê-lo dos parafusos de chapa metálica. Consulte NEC 2014 300.4 Proteção contra danos físicos em cabos e pistas paralelas a membros estruturais e tiras de pele.
Também NEC 2014 300.4 B Requer proteção para passagem de cabos NM através de furos metálicos perfurados.
Trecho ..... " onde cabos não revestidos com metal passam através de fendas ou furos feitos em fábrica ou campo perfurado, cortado ou furado em membros de metal, o cabo deve ser protegido por buchas listadas ou ilhós listados cobrindo todas as arestas de metal que estão seguramente presas na abertura antes da instalação do cabo. "