É contra o NEC reverter os grampos do cabo NM?

4

O método de instalação a seguir para grampos de cabo NM é proibido pela NEC para tomadas de receptáculo?

Nota: Eu sei que seria mais funcional e menos complicado encaixar os grampos de NM se eu tivesse usado um dos orifícios na parte superior da caixa (indicado pela seta verde), lado direito ou a Caixa. No entanto, esta foi a única caixa que eu tinha colocado em torno de que já tinha um knockout socou para um exemplo e eu era capaz de usar um driver de ângulo reto para proteger os grampos de NM para este exemplo de configuração. Além disso, como sei que receberei comentários se não esclarecer: sei que a caixa de metal precisa ser aterrada (por exemplo, parafuso de aterramento verde e rabicho), embora não seja mostrada nas fotos abaixo.

Isso é o que eu tenho visto normalmente para instruções sobre a instalação de grampos de cabo NM:

**

Motivo da pergunta:

Embora eu saiba que o método "invertido" de instalar grampos de cabo ocupará espaço adicional dentro da caixa, se eu usar uma caixa de 4 "x4" x2 + "para uma saída de gangue única (usando um único anel de lama de gangue) Além disso, se eu deixar alguns centímetros de folga no cabo fora da caixa, eu posso soltar o grampo para me dar um "espaço de manobra" se eu (ou um futuro dono) estiver fazendo alguma coisa. trabalho e necessidades estender o cabo um pouco por qualquer motivo sem ter que rasgar a parede de gesso em torno da caixa ou emendar em tranças.

    
por statueuphemism 08.06.2016 / 04:37

1 resposta

Instalações Aprovadas

A NEC geralmente declara "Método aprovado" de instalação, que em outras palavras é o que a manufatura instrui. No caso do conector de fio NM não metálico, o Halex © oferece um manual .

Outros itens que devem ser corrigidos

O pino de metal parece ter 3,5 polegadas eo Código requer não menos do que 1,25 "da borda do pino. Em outras palavras, o fio precisa ser movido para o centro do pino ou usar tiras FHA para protegê-lo dos parafusos de chapa metálica. Consulte NEC 2014 300.4 Proteção contra danos físicos em cabos e pistas paralelas a membros estruturais e tiras de pele.

Também NEC 2014 300.4 B Requer proteção para passagem de cabos NM através de furos metálicos perfurados.

Trecho ..... " onde cabos não revestidos com metal passam através de fendas ou furos feitos em fábrica ou campo perfurado, cortado ou furado em membros de metal, o cabo deve ser protegido por buchas listadas ou ilhós listados cobrindo todas as arestas de metal que estão seguramente presas na abertura antes da instalação do cabo. "

    