3x servidores de 300 watts juntos produziriam ~ 3070 BTU / hr. ~ 1023 BTU / hr cada.
Não há nenhum perigo específico em executar os servidores perto de um aquecedor de água ou forno, além do calor associado a esses itens que elevam a linha de base antes de adicionar o calor gerado pelos servidores. A maioria dos administradores de sistema preferiria não, mas isso é do ponto de vista do "perigo para o computador", não do risco de incêndio - nada como um aquecedor de água falhar e borrifar seus servidores com água quente para estragar serviço que você estava executando neles.
Você não forneceu dados sobre o fluxo de ar ou ventilação - é certamente possível que a temperatura possa se tornar excessiva sem alguma ventilação ativa e / ou resfriamento.
Se a altura do teto é de 8 pés, há cerca de 89 libras de ar no quarto. O calor específico do ar é 0,24 BTU / lb / degreeF (varia um pouco com a temperatura e a pressão), portanto, na ausência de fluxo de ar dentro ou fora da sala e com paredes / piso / teto infinitamente isolantes, você estaria olhando ~ Aumento de temperatura de 140F por hora. Pode ser um pouco quentinho para os servidores, mas pouparia um pouco nas contas de água quente. Paredes verdadeiras, chão, teto vão aliviar o calor, mas você ainda pode ter um problema sem alguma ventilação ativa. Durante a estação de aquecimento, você pode providenciar o retorno de ar frio para que os garçons recebam ar mais fresco e contribuam para aquecer a casa - em dias mais quentes, você vai querer despejar calor em outro lugar, embora possa obter algum benefício usando um aquecedor de água com bomba de calor (ou apenas uma unidade adicional) para fornecer algum resfriamento (errático, como você usa água quente) e fazer uso do calor dos servidores.