Como posso determinar os requisitos do disjuntor para uma faixa elétrica?

10

Recentemente tive uma nova linha instalada e quando um eletricista estava visitando, ele apontou que o circuito estava acima da capacidade porque a faixa foi avaliada em 12,2KW a 240V. Ele disse que 12.200 W / 240 V = 51A mínimo.

No entanto, eu disse a ele que as especificações e o guia de instalação afirmam que o intervalo precisa apenas de um circuito de 40A e o fabricante confirmou que isso não é um erro.

Então, o que dá? A equação que o eletricista está usando está incorreta?

    
por glenviewjeff 20.12.2013 / 02:59

1 resposta

Uma das minhas seções de código favoritas, que basicamente diz RTFM ...

National Electrical Code 2014

Article 110 Requirements for Electrical Installations

I. General

110.3 Examination, Identification, Installation and Use of Equipment.

(B) Installation and Use. Listed or labeled equipment shall be installed and used in accordance with any instructions included in the listing or labeling.

Se o manual de instalação diz que a proteção de sobrecorrente de 40 amperes é necessária, então a proteção de sobrecorrente de 40 amperes é tudo o que é necessário.

Leitura Extra.

Se você ler mais através do código, você chegará ao artigo 422. Lá você encontrará 422.10, que diz.

Article 422 Appliances

II. Installation

422.10 Branch Circuit Rating.

(A) Individual Circuits. ...
... Branch circuits and branch circuit conductors for household ranges and cooking appliances shall be permitted to be in accordance with Table 220.55 and shall be sized in accordance with 210.19(A)(3).

Isso diz que, em vez de simplesmente usar os valores nominais diretamente, você pode usar valores encontrados nessas outras seções de código. Se você observar a Tabela 220.55, verá que, se tiver apenas um intervalo, poderá usar 8 kW em vez dos 12 kW nominais.

Article 220 Branch Circuit, Feeder, and Service Calculations

III. Feeder and Service Load Calculations

220.55 Electric Ranges and Other Cooking Appliances — Dwelling Unit(s). The load for household electric ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, and other household cooking appliances individually rated in excess of 1 3/4 kW shall be permitted to be calculated in accordance with Table 220.55. Kilovolt-amperes(kVA) shall be considered equivalent to kilowatts (kW) for loads calculated under this section.

Table 220.55

Isso significa que você só tem uma demanda de 33,33 amperes.

8000 W / 240 V = 33.33 A

No entanto, também temos que considerar o 210.19 (A) (3), que diz ...

Article 210 Branch Circuits

II. Branch-Circuit Ratings

210.19 Conductors -- Minimum Ampacity and Size.

(A) Branch Circuits Not More Than 600 Volts.

(3) Household Ranges and Cooking Appliances. Branch circuit conductors supplying household ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, and other household cooking appliances shall have an ampacity not less than the rating of the branch circuit and not less than the maximum load to be served. For ranges of 8 3/4 kW or more rating, the minimum branch-circuit rating shall be 40 amperes.

Isso significa que, como você tem um alcance com uma classificação superior a 8 3/4 kW, a classificação mínima do circuito é de 40 amperes. Portanto, apesar do fato de você ter usado a Tabela 220.55 para calcular uma classificação de 33,33 amperes, o circuito não pode ser inferior a 40 amperes. Portanto, você instalará condutores classificados para 40 amperes e um dispositivo de sobrecorrente de 40 amperes.

    