Não tem certeza sobre a fiação na caixa elétrica

1

Minha porta de caixa de circuito diz que o secador e as tomadas externas estão conectadas no disjuntor 13 e 14, depois de abrir a caixa e os fios de retorno, descobri que os fios do secador estão pendurados dentro da caixa não conectada. Eu conectá-los ao disjuntor onde ele diz que é suposto ser, mas o fio para tomadas externas é tão grosso que eu não acredito que é para essas saídas (7 saídas e fio é 8 ou 6 bitola, enquanto secador é 10 ou 12). Os dois disjuntores são 50amp (vermelho em um, preto em outro). Eu estaria seguro conectando o fio do secador a esses disjuntores também? Ou será melhor substituir os dois disjuntores de NA 20 (eles são para plugue de lavanderia e fio preto de forno cada um) com dois disjuntores de 50 A e conectando fio vermelho para secador em um e preto em outro?

Ou eu devo substituir os disjuntores do NA 20amp por um tandem de 20amp e outro de 30amp?

    
por Marcel 05.02.2015 / 01:33

1 resposta

Se você ainda não queimou, ... BURNINAR ESTE PAINEL

Esta caixa é definitivamente um FPE Stab-Lok e, portanto, precisa ser gravada com um extremo preconceito antes queima sua casa!

Eu simplesmente substituí-lo imediatamente; Normalmente, um interior de retrofit da Eaton seria uma opção, mas seu painel está cheio de braceletes com tandems e, como disjuntores GFCI / AFCI duplos não são uma coisa, você precisará de muito mais espaços em seu novo painel do que caberia em um gabinete. esse tamanho (um interior de retrofit do disjuntor principal CH de 24 circuitos requer 29 "de altura e você parece ter apenas cerca de 24"). Eu conseguiria o maior painel possível, no entanto, para evitar que a síndrome do "painel elétrico sobrecarregado" voltasse a aparecer no futuro.

Como resultado, um substituto mínimo necessário para esta aplicação seria uma unidade de disjuntor principal de 30 espaços, 100A; no entanto, eu mergulharia e obteria um espaço de 42 ou 54, 200 / 225A e downbreaker para 100A (seja trocando para um amplificador menor ou usando um disjuntor de back-end de 100A com um hold-down como o principal, nem todos Os painéis 200A aceitam um disjuntor de 100A na posição principal do disjuntor).

    
01.07.2018 / 13:51