O visor de uma caldeira deve estar sempre dentro da faixa recomendada? Ou apenas quando disparando?

3

Acabamos de instalar uma nova caldeira a vapor e ela está funcionando muito bem; todos os radiadores estão quentes quando o calor é ligado, etc.

Uma coisa que notei é que o vidro do local para o nível da água é muito alto quando a caldeira está desligada:

observe que o nível da água está acima de ser visível no visor.

Ao executar, o nível da água está dentro do intervalo recomendado:

Eu tentei drenar a caldeira quando ela está desligada, mas quando a caldeira acende, o nível da água desce, pairando em torno do nível mais baixo aceitável. Isso aciona o alimentador automático e eu acabo voltando onde comecei.

Então a questão é, está tudo bem? Ou devo tentar ajustar o alimentador automático?

FWIW, é um Utica pg-150 que parece ter bastante capacidade para nossa casa de 1600 pés quadrados e é de uma capacidade semelhante à outra empresa de aquecimento e refrigeração citada.

    
por Karl R 20.11.2010 / 16:23

1 resposta

Eu conversei com o cara que originalmente instalou a caldeira e ele sugeriu que a pressão era provavelmente um pouco alta (foi definida para 1,5 PSI) para a nossa casa; se a pressão for muito alta, então mais vapor do que os radiadores podem manejar é enviado de cada vez, e assim o vapor não condensar de volta à água nos radiadores, então o nível da água fica baixo e o alimentador automático gira. em.

Eu reduzi a pressão para um pouco abaixo de 1 PSI e parece ter feito o truque, o nível de água no local não diminui tanto quanto a caldeira está operando. Além disso, de acordo com este artigo , a pressão do calor a vapor realmente não precisa ser alta, então não há nenhuma preocupação em acabar com isso.

Para diminuir a pressão, ajustei o parafuso na parte superior da caixa ao lado do manômetro:

    