Além do aumento imprevisto no sorteio, o que pode causar o disparo do disjuntor?

0

Minha casa originalmente tinha um único painel principal, 150A. Há alguns anos, decidi dividir o apartamento do porão e a unidade principal. O painel principal original está no porão, mas eu queria que a unidade principal tivesse seu próprio painel, então coloquei um disjuntor de 100A no painel do porão para alimentar o subpainel da unidade principal.

Uma coisa estranha aconteceu comigo esta manhã. Acordei e o poder estava na unidade principal da minha casa, onde moramos. Primeiro pensei que todo o bloco perdeu energia, como resultado de algumas obras nas proximidades. No entanto, não foi esse o caso.

O que aconteceu foi que o disjuntor do porão de 100A havia sido acionado durante a noite. Eu sei que os disjuntores geralmente tropeçam quando há demanda excessiva para extrair amperagem. Acho que isso é uma explicação extremamente improvável por causa da hora do dia. Mesmo se o AC estivesse ligado (20A ventilador + 30A fora do condensador), o que eu duvido que fosse porque era algo como 70 graus fora, não chegaria perto de 100A. Realisticamente, o que provavelmente chamava a atenção na época era a geladeira, o ventilador de teto do quarto e vários dispositivos de baixa super amperagem, como o modem, etc. Essa é a primeira vez que isso acontece em provavelmente 5-6 anos.

Poderia ter sido que algum surto externo vindo da rua bateu o disjuntor? Eu acho estranho porque primeiro passou pelo painel principal do porão, o resto dos disjuntores foram ininterruptos.

    
por amphibient 12.09.2018 / 17:03

2 respostas

O disjuntor de 100 A pode estar com defeito.

A fiação entre os dois painéis pode estar com defeito. Uma quebra no fio pode causar resistência e extrair corrente suficiente para desarmar o disjuntor. Ou uma quebra no isolamento poderia permitir um curto.

Se um disjuntor em um sub-painel estiver com defeito e ele falhar em desarmar quando o circuito que ele protege extrair muita corrente, o disjuntor a montante desarmará. No seu caso, o disjuntor a montante é o disjuntor de 100 amp no painel principal.

Há também uma pequena possibilidade de que você tenha o disjuntor errado de 100 A para sua aplicação. O disjuntor para o seu AC pode ter uma curva de desarme que permite uma alta corrente de tração brevemente, mas a curva de desarme do disjuntor de 100 ampères não. Por favor, poste os números dos modelos desses disjuntores.

    
12.09.2018 / 17:26

Isto está em anexo ao @longneck. Estou apenas postando uma resposta para que eu possa postar uma foto. Primeiro, um disjuntor em caixa moldada por dois motivos:

Corrente One-Over pode ser um surto, um curto para fase para terra ou fase para fase ou algo condutor (como uma bola de fibra) cai em um ônibus e provoca um curto, em seguida, limpa durante o curto (queima). Desde que você não fez aqui um pop alto você pode estar correto em assumir que é um surto.

Dois - calor interno no próprio disjuntor. O design da viagem em um disjuntor moldado é um barramento bimetálico, onde cada metal se expande em taxas diferentes. À medida que mais corrente passa através desse barramento, ele se aquece e dobra, em seguida, desarma quando se expande. Se houver muito calor sendo desenvolvido por causa de um encaixe solto, ele irá desarmar independentemente da corrente. Ou, às vezes, se um disjuntor for acionado com muita freqüência, o barramento bimetálico recebe uma semana e começa a disparar e perde seus valores de tolerância de desarme (desengates com corrente menor que a nominal).

Eu suspeito que pode haver um encaixe solto causando o superaquecimento do disjuntor. Portanto, verifique todos os encaixes e certifique-se de que todas as terminações estejam firmes e limpas. Se isto for permitido continuar, será fácil encontrar o problema e dispendioso de reparar.

Boa sorte e fique a salvo.

    