Como devo aterrar dois comutadores em uma caixa à mão que anteriormente não estavam aterrados?

4

Estou substituindo dois interruptores de luz no meu banheiro. Um controla a luz acima da pia e o outro controla o ventilador no teto. Quando tirei os velhos interruptores, vi que os três neutros estavam conectados juntos. Os três terrenos foram conectados juntos. Um preto foi conectado a um switch, o outro preto foi conectado ao outro switch, e o terceiro foi pigtailed para ambos os switches. Minha pergunta é sobre os fios de aterramento vindos do suprimento que estão conectados juntos. Como devo aterrar os interruptores? A caixa é uma caixa de plástico.

    
por Tom 11.04.2013 / 17:38

2 respostas

Todos os fios terra em uma caixa devem ser conectados juntos, então adicione um pigtail de cada interruptor à porca do fio terra, e conecte-os todos juntos. Se isso se torna um monte de fios (soa como 3 cabos e 2 switches, então 5 no total), pode ser mais fácil usar um conector de encaixe em vez disso:

ou para 6 condutores:

    
11.04.2013 / 17:51

Estou assumindo que seus interruptores estão ligados como os que tenho em casa, pelo menos parece similar. Eu estou supondo que seus fios de terra estão apenas enrolados em um pacote na parte de trás da caixa e adicionar um fio a esse pacote exigirá que o crimp seja cortado (pelo menos eles são crimpados dentro da caixa, alguns dos meus foram retirados a parte de trás da caixa e, em seguida, frisado, tornando impossível novos comutadores de aterramento).

Você precisará cortar o crimp e um novo fio de cobre para uma cauda de porco. Faça o fio longo o suficiente para prender a ambos os furos (como o fio preto que está lá). Ligue os 4 fios terra juntos e você está pronto para ir.

    