Como posso determinar se meus receptáculos estão aterrados e como posso corrigi-los se não estiverem?

6

Meu escritório no andar de cima tem tomadas de 3 pinos, mas de acordo com o meu supressor de surtos, elas não estão aterradas. Eu tirei uma das tomadas para inspecionar como ela estava ligada, e parece ter um fio terra conectado a ela.

Minha casa foi construída no final dos anos 1960. É concebível que todos os 3 soquetes sejam "ruins" em relação aos seus fios terra? Ou é mais provável que os fios terra não estejam realmente aterrados? Valeria a pena substituir um para ver se o problema foi resolvido?

Sem passar um fio de cobre da parte de baixo da minha janela, eu não tenho um caminho conveniente para o chão do escritório, se o cobre na parede não estiver aterrado. Estou correndo em instabilidade ocasional no meu no-break por causa da falta de chão.

    
por Alex 16.04.2012 / 21:36

1 resposta

É extremamente improvável que todos os três receptáculos tenham todos maus motivos. Não é impossível, mas é improvável.

O cenário mais provável é que a sua casa tenha sido construída antes do aterramento ser exigido pelo código (1962, mais o tempo necessário para que o seu estado / município o adote) e depois alguém renovando depois desse horário colocar no 14/2 Romex com um terra nua para as saídas, mas depois descobriu que o fio de alimentação do painel não tinha um aterramento e não se preocupou em substituir o fio. Então, o solo está em curto com o neutro ou deixado aberto.

O outro cenário provável é que há uma descontinuidade no solo entre essas três tomadas e o fio de suprimento. Os fios necessários existem, mas quem quer que tenha mexido com a eletricidade da sua casa não os conectou adequadamente.

Um testador de saída e uma inspeção mais completa da fiação, podem lhe dizer. Dirija-se ao Home Depot, Lowe's, Ace, o que for e escolha um testador de saída GFCI de 3 pinos:

Conecte em todas as tomadas em cada receptáculo; idealmente, você deve ver as duas lâmpadas âmbar acesas, mas isso é improvável se o protetor contra surtos não detectar um caminho de aterramento adequado. O mais provável é que você veja apenas a luz do meio da lâmpada, indicando um "terreno aberto".

Infelizmente, como o neutro e o terra devem ser contínuos (ambos se conectam diretamente à faixa de barramento neutro no painel de serviço), não há uma maneira realmente boa de detectar um curto-circuito ou troca de neutro-terra. sem abrir todas as caixas de saída; um testador de 3 lâmpadas indicará "correto" e um multímetro lerá a continuidade entre o neutro e o terra, independentemente de estarem corretos, trocados ou em curto. No entanto, este cenário é muito improvável no seu caso, já que o protetor contra sobretensão deve ler "aterrado" se o pino de aterramento tiver continuidade.

Com os sintomas confirmados (esperançosamente), desligue o disjuntor (ou puxe o fusível) para este circuito e abra todas as caixas de tomadas. Verifique se todos os feixes de fios que entram em cada uma das caixas de saída têm um fio terra desencapado, que é torcido junto com outros fios desencapados na caixa, e também conectado ao terminal de aterramento da tomada (também é aceitável, se A caixa de saída é de metal, para os fios serem parafusados na própria caixa; a tomada será então aterrada através de seu chassi e dos parafusos de montagem. Se a caixa for uma resina ou termoplástico, o parafuso de aterramento do chassi de saída deve ser usado) .

Se isso não indicar a causa do problema, você precisará determinar qual dos vários pacotes de arame é alimentado diretamente pelo painel. Isso geralmente é feito desconectando-se todos os fios pretos de todas as tomadas, ligando novamente a energia e testando MUITO CUIDADOSAMENTE cada um com um testador de voltagem sem contato, assim:

O fio preto que acende é o mais alimentado diretamente pelo painel; no entanto, pode não ser o fio real do próprio painel, pois pode haver algo mais "upstream". O culpado usual é a troca das luzes, especialmente em casas mais antigas (código NEC mais recente estimula que as luzes e tomadas estejam em circuitos diferentes, encorajando o cálculo da carga de demanda com base em componentes separados de iluminação e ramais de aparelhos, para que você não se atrapalhe no escuro, se o seu secador de cabelo estiver curto). Se o seu NCVT acende em qualquer outra coisa que você sabe que está "morto" quando a energia deste circuito está desligada, desligue o circuito e retire essas coisas de suas caixas para inspecionar esses fios. Verifique a existência de fios terra, se eles são adequadamente contínuos com todos os outros aterramentos, e com todos os fios pretos desconectados, se algum fio preto ainda acende com a energia ligada.

Se o tronco que parece ser a principal fonte de energia tiver um terra, use um multímetro para medir os ohms entre o neutro (branco) e o nu (terra). Deve ser zero. Se não estiver, o terra provavelmente não está conectado corretamente à faixa de barramento neutro no painel; é aqui que você chama um eletricista qualificado, porque os trilhos em uma caixa de fusíveis ou painel de disjuntores podem matá-lo instantaneamente com um movimento errado. Se o chão não existe naquele fio de suprimento, esse é o problema; você precisará executar um novo comprimento de Romex aterrado no painel ou, alternativamente, passar um fio terra revestido de verde para outra caixa com um bom aterramento (acho que isso é aceitável; um eletricista pode verificar). Entenda que, se você tiver uma caixa de fusíveis e o eletricista tiver que abri-la, ele poderá insistir em substituí-la por um painel de disjuntor, a fim de trazer tudo o que ele está tocando para o código atual.

    
17.04.2012 / 19:56