O que poderia fazer com que um novo aparelho fluorescente não funcionasse?

3

Adquiri uma nova lâmpada fluorescente para substituir a minha lâmpada fluorescente anterior (era antiga e um dos balastros estava queimado, por isso funcionava em parte).

Após perfurar os furos na parede, montar o equipamento, conectar os 3 fios (marrom, amarelo, azul nos soquetes apropriados) e montar os tubos, liguei o disjuntor para ver se estava funcionando corretamente.

No primeiro segundo, havia uma luz fluorescente branca normal. Em seguida, ele piscou e desligou.

Eu reajustei o interruptor de parede para cortar e restaurar a energia para o bulbo, então ele piscou uma luz laranja muito brilhantemente em ambos os lados de apenas 1 tubo, o outro tubo estava completamente escuro. Ele fez isso por cerca de 3 segundos e depois desligou completamente.

Reiniciar o interruptor de parede novamente não fez nada. Não havia luz visível, talvez apenas por uma fração de segundo depois de girar na terceira vez.

O que isso poderia ser? A fiação do aparelho está com defeito? Ele veio pré-cabeado na caixa, os únicos fios que eu conectei foram os 3 fios marrom, amarelo e azul.

    
por Elad Nava 31.03.2012 / 16:18

2 respostas

É mais provável que seja apenas um lastro defeituoso no novo equipamento. A taxa de falha, claro, varia de marca para marca, mas nenhuma delas está imune a ter um lastro instável no processo de QA.

Eu mantenho os balastros de substituição apenas como lâmpadas de substituição. Como eles são baratos na maioria dos casos, eu compro um (para teste) e, em seguida, mantenho um estoque pequeno para os vários tipos de acessórios que você tem.

    
12.05.2012 / 17:09

Você tem outro acessório semelhante onde você pode testar essas lâmpadas?

Se você tem certeza de que sua fiação é boa, provavelmente será a lâmpada.

Tente ler esta seção da WIKI sobre "Fim da vida" para luzes fluorescentes, pois isso pode corresponder às suas circunstâncias. link

    
02.04.2012 / 17:46