Como a fiação de ar condicionado deve se conectar ao meu forno?

3

Meu cachorro mastigou meus fios na minha unidade que liga meu ventilador na unidade CA. Esta não é a primeira vez. Sua sempre foi uma solução fácil até agora. Ele puxou o fio da unidade e eu não sei exatamente quais fios eu deveria conectar. Os fios que vêm da casa são vermelhos e brancos. Mas quando tiro a tampa da unidade ... os únicos fios expostos são azul e amarelo. São os fios corretos? E o que se conecta com o quê?

    
por melissa 26.04.2016 / 14:50

3 respostas

As cores dos fios com fiação de HVAC não são padronizadas, então as próprias cores não ajudam muito.

Seu manipulador de ar deve ter uma placa de controle com terminais rotulados como R, W, Y, G e C. Deve haver um fio existente que se conecte a todos esses (embora talvez não C) que vão para o seu termostato.

Se alguma coisa é diferente em sua configuração, atualize sua pergunta com uma foto explicando, não apenas conecte-a como descrevi ou você pode danificar alguma coisa.

Os fios da unidade A / C conectam-se a Y e C (normalmente branco em C, mas isso realmente não importa).

Para referência:

  • R = potência (24VAC)
  • Y = resfriamento
  • W = aquecimento
  • G = fã
  • C = poder comum (24VAC com R)

Como isso acontece muito, eu também recomendo colocar alguma proteção mecânica nesse fio. Como já está desconectado, deve ser fácil atravessar agora.

Alguns tubos flexíveis para ENT podem ser a opção mais fácil:

O conduíte de PVC rígido 1/2 "também pode funcionar, você pode obter cotovelos e outros conectores.

Tudo isso deve estar disponível em sua loja de ferramentas elétricas / grandes locais.

    
26.04.2016 / 15:07

Você está lidando com baixa voltagem AC para não ter que se preocupar em fazer o + e o - para trás. Assumindo que os fios amarelo e azul se conectem à bobina no contator, você pode conectar com segurança os dois fios da casa aos dois fios da unidade externa. Antes de fazer qualquer trabalho com os fios, verifique se você tem 1) a energia desligada para o manipulador de ar / forno e 2) a energia para a unidade externa. # 1 evitará que você tenha que substituir um transformador de baixa voltagem e o número 2 ajudará a evitar que você se mate enquanto trabalha na unidade externa. A imagem incluída é representativa do que acredito que você tem.

    
26.04.2016 / 15:59

O + é amarelo e o- é azul no seu caso (tecnicamente comum ou C). O cachorro poderia ter queimado o fusível. Há um fusível de 3amp na placa de controle do forno que protege o lado de baixa tensão. Se você não conseguir nada, verifique esse fusível.

    
27.04.2016 / 02:52