Isto se parece com o layout adequado para a ligação neutra? Cada interruptor de transferência à esquerda tem um disjuntor de 200A e torna-se minha nova desconexão de serviço. Portanto, as ligações neutras devem ser feitas lá e em nenhum outro lugar, correto?
Meu entendimento da NEC é que, como meu local de desconexão de serviço muda para as caixas ATS, os painéis principais antigos se tornam subpainéis. Portanto, devo adicionar um 4º condutor dedicado para aterrar os subpainéis, e as ligações neutras devem ser quebradas neles (para evitar a amperagem neutra desbalanceada do compartilhamento de carga no solo durante a operação normal).
Além disso, executar apenas 3 fios no gerador e fazer com que ele use a ligação de aterramento do serviço primário é válido para aplicações residenciais como essa, certo?