Neutros se soltam. Acontece o tempo todo.
Imagine uma situação em que um fio neutro não conduz bem, devido a folgas, danos nos fios ou sobrecarga. O que acontece? As cargas puxam o neutro para cima de 0 volts. Isso porque as cargas estão "em série" com a fraqueza do fio neutro. Desenhe em um diagrama elétrico, isso fará sentido.
Se o neutro for cortado, o neutro flutuará até 120V porque está conectado a 120V através da carga.
Agora, se você combinou neutro e terra de alguma forma, agora está colocando 120V em todas as superfícies supostamente aterradas - incluindo parafusos de cobertura de parede, chassi de eletrodomésticos e até mesmo o próprio painel de serviço . Então, quando você abrir a porta do painel de serviço para verificar os disjuntores, o ka-pow!
Não importa realmente como você combina neutro e terra - se você tem neutro neutro ou falso, ou se tem neutro e terreno pirata. O mesmo problema de qualquer maneira.