Existe um limite no número de plugues para projetos não residenciais.
NEC 220.14 (I) Cada jugo é contado a 180 VA. Se houver uma saída, duas saídas (mais comuns) ou 3 tomadas, ainda é contado como 180 VA. Se houver (4) ou mais saídas, contará como 90 VA por saída.
O que você está descrevendo, uma caixa de gangues duplas, com (2) tomadas duplex será igual a 360 VA. Ter um total de (3) pares de tomadas duplex será 360 * 3 = 1080 VA. Como cada duplex é de 180 VA, ele também pode ser contado como 180 * 6 = 1080 VA.
As longas réguas de energia que você está acostumado com 10 ou 12 tomadas são comumente chamadas de plugmold. No NEC, é referido como um conjunto fixo de múltiplas saídas. Por NEC 220.14 (H) a carga depende se os plugues forem usados simultaneamente ou não. O uso simultâneo é igual a 180 VA por pé de comprimento. O uso não simultâneo é igual a 180 VA por um comprimento de 5 pés.