Um receptáculo duplex é contado como uma ou duas saídas para cálculos de ramificação?

0

Ao contar receptáculos ou tomadas para um circuito derivado (em que o limite é tipicamente de 10 ou 12 tomadas), um receptáculo duplex típico conta como um ou dois? Parece que cada um deles conta como dois, mas estou tendo problemas para encontrar algo que esclarece isso (um post que vi disse dois no mesmo jugo conta como um).

Estou instalando um espaço de laboratório de eletrônica e preciso de muitos pontos de venda. Isso geralmente é resolvido com tiras longas contendo 10 ou mais tomadas. Eu queria colocar três caixas de 2 gangues com receptáculos duplex em cada local. São 12 ou 24 pontos de venda, dependendo da interpretação.

Então, este é um ou dois receptáculos / saídas?

Obrigado!

    
por Rick 13.02.2018 / 02:55

3 respostas

Em primeiro lugar, gostaria de salientar que há um limite de NEC para a quantidade de receptáculos que você pode colocar em um circuito (ver Figura 220.4). Em segundo lugar, anexei a página em 220.14 no manual do NEC que responde à sua pergunta sobre como seus receptáculos são contados em um circuito (Figura 220.3). Sinta-se à vontade para ler a página inteira.

Eu sugeriria que desde que você está indicando que você está instalando quad's para um banco de tecnologia você realmente usa o cálculo para o artigo NEC 220.14 (H) da "Fixed Mutlioutlet Assembly". Anexei essa página também (veja o Quadro 220.2).

Tenha em mente que o NEC é um requisito mínimo e deve ser considerado como tal.

Boa sorte

    
13.02.2018 / 14:32

Existe um limite no número de plugues para projetos não residenciais. NEC 220.14 (I) Cada jugo é contado a 180 VA. Se houver uma saída, duas saídas (mais comuns) ou 3 tomadas, ainda é contado como 180 VA. Se houver (4) ou mais saídas, contará como 90 VA por saída.

O que você está descrevendo, uma caixa de gangues duplas, com (2) tomadas duplex será igual a 360 VA. Ter um total de (3) pares de tomadas duplex será 360 * 3 = 1080 VA. Como cada duplex é de 180 VA, ele também pode ser contado como 180 * 6 = 1080 VA.

As longas réguas de energia que você está acostumado com 10 ou 12 tomadas são comumente chamadas de plugmold. No NEC, é referido como um conjunto fixo de múltiplas saídas. Por NEC 220.14 (H) a carga depende se os plugues forem usados simultaneamente ou não. O uso simultâneo é igual a 180 VA por pé de comprimento. O uso não simultâneo é igual a 180 VA por um comprimento de 5 pés.

    
13.02.2018 / 14:32

Seus dois receptáculos

Um receptáculo duplex é dois receptáculos , compartilhando o mesmo dispositivo yoke - você também pode obter um único receptáculo em um yoke, que parece com isso (produto na imagem apenas para fins ilustrativos):

    
14.02.2018 / 00:10