Como devo aterrar adequadamente um prédio separado?

1

Eu instalei um sub-painel em um prédio que fica a cerca de 200 'do painel principal, por isso omiti o neutro e o terra do painel principal, portanto, apenas os 240 V do principal. Eu martelei uma nova haste de aterramento e liguei o terra e o neutro no novo sub painel do prédio, que imaginei que me daria a mesma configuração de um painel principal, mas quando ligo um dos disjuntores de pólo único na tensão do sub-painel caiu de 125V a cerca de 23V. Eu corri o fio de três vias para o edifício, então eu liguei o neutro no principal para o painel de sub e tudo funciona bem, então eu sei que não há quebras em qualquer linha de energia. Eu estou querendo saber o que eu preciso fazer para

    
por matt 29.09.2013 / 05:14

2 respostas

Parabéns, você criou um neutro aberto (flutuante).

"I omitted the neutral and ground from the main panel... I hammered a new ground rod and bonded the ground and neutral at the new building sub panel, which I figured would give me the same setup as a main panel..."

Isso está parcialmente incorreto. O painel principal deve ser fornecido pela concessionária com dois condutores não aterrados (quentes) e um condutor aterrado (neutro). Você terá então um eletrodo de aterramento no local (haste de aterramento, etc.), ao qual os condutores de aterramento do equipamento e os condutores aterrados (neutros) serão ligados.

Para alimentar seu subpainel, você precisará fornecer pelo menos dois condutores não aterrados (quentes) e um condutor aterrado (neutro) a partir do painel principal. Como este é um edifício separado, você está correto em dizer que um eletrodo de aterramento separado é necessário. No entanto, você vai querer ter certeza de que é um terreno adequado antes de usá-lo. Não é provável que você tenha o equipamento para fazer isso, então você provavelmente terá que ligar para alguém para verificar um bom terreno.

Se não houver outros caminhos metálicos colados entre os edifícios (tubulação de água, tubo de gás, cabo coaxial, etc.), você pode simplesmente executar dois condutores não aterrados (quentes) e um condutor aterrado (neutro). Nessa situação, o condutor aterrado (neutro) deve ser ligado ao eletrodo de aterramento no subpainel.

Se houver outros caminhos metálicos colados entre os edifícios, você deverá executar dois condutores de aterramento (quente), um aterrado (neutro) e um de aterramento. Neste caso, o condutor aterrado (neutro) não será ligado ao eletrodo de aterramento no subpainel.

Ver: Código Elétrico Nacional 2011 250.32 (B) (1)

    
30.09.2013 / 12:51

Você deve colocar um neutro e um terra entre os painéis. Seu utilitário elétrico fornece o neutro, não a terra, então pular o neutro está errado. E o terra é necessário para fornecer falhas com segurança para a execução do principal para o sub-painel, então pular isso também está errado.

Além disso, o aterramento do sub painel é necessário, já que é um prédio separado.

    
29.09.2013 / 15:24