Posso ligar um termostato com uma conexão C Wire em um forno?

3

Estou tentando instalar um novo termostato que precisa de uma conexão de fio C. Existem atualmente 4 fios que vão do termostato ao forno, nenhum deles é um fio c. Quando eu olho para o meu forno em si, ele tem um ponto para colocar um fio c, mas atualmente está sendo usado pelo meu umidificador de toda a casa.

Se eu passar um fio 18-1 separado do meu termostato para o forno, posso simplesmente conectar o umidificador e o termostato à conexão c-wire?

    
por Paul Lemke 04.11.2011 / 17:08

2 respostas

Eu também tenho um termostato que requer uma conexão de fio C para acesso wifi. A especificação exige uma tensão de 24 volts CC e atualmente tenho uma conexão para compartilhar uma terminação de 24 volts no meu alimentador de ar de AC. O que eu descobri foi que essa terminação no manipulador de ar não fornece uma saída constante de 24 volts. Em vez disso, ele roda conforme solicitado pelo manipulador de ar e o termostato funciona até que a bateria falhe, o que levou cerca de um mês. Além disso, não consegui fazer com que o Wi-Fi parasse corretamente com o termostato devido ao ciclo de tensão ligado e desligado na terminação do fio C no termostato.

Esta tarde eu tenho um eletricista vindo me dar um fio dedicado de um transformador de 24 volts para o meu terminal C. Espero que isso resolva meu problema.

Portanto, com base em minha experiência, seja cauteloso em compartilhar, a menos que você saiba que a fonte fornecerá energia constante.

    
05.11.2011 / 13:10

Você pode ter vários dispositivos utilizando o terminal C em seu forno.

    
05.11.2011 / 23:43