é AFCI requerido para 220v CA residencial?

0

Pelo que entendi, a CA agora exige proteção da AFCI para praticamente todos os estabelecimentos residenciais.

Estou montando minha sala de cinema e ela pede uma tomada 50A NEMA 6-50 de 50V para o subwoofer que eu quero, mas estou tendo problemas para encontrar um disjuntor AFCI neste tamanho.

Eu sei que este não é o lugar certo para recomendações de produtos; Eu acho que estou mais pescando para ver se há exceções que estão faltando?

    
por Matthew 30.10.2018 / 05:08

1 resposta

Os requisitos da NEC AFCI aplicam-se apenas aos circuitos de 120V, 15 / 20A

A NEC 210.12 (A) é clara sobre isso (lista omitida):

(A) Dwelling Units. All 120-volt, single-phase, 15- and 20- ampere branch circuits supplying outlets or devices installed in dwelling unit kitchens, family rooms, dining rooms, living rooms, parlors, libraries, dens, bedrooms, sunrooms, recreation rooms, closets, hallways, laundry areas, or similar rooms or areas shall be protected by any of the means described in 210.12(A)(1) through (6):

Além disso, uma verificação rápida do CEC de 2016 revela que ele segue a linguagem NEC de 2014 sem alterações estatais (a citação acima é da NEC de 2017).

    
30.10.2018 / 12:43