Uma tomada GFCI não aterrada é mais segura do que uma tomada não GFCI com aterramento de tubulação?

10

Eu estou nos Estados Unidos. Eu tenho um punhado de tomadas de três pinos que foram aterradas no cano principal de água subterrânea assim que entra no espaço de rastreamento. Todos os fios terra são home runs para o mesmo grampo na rede de água. Isso exclui as diferenças de potencial terra-solo, mas talvez não as diferenças de neutro para neutro, já que acredito que o painel seja acoplado à rede de água somente por meio de sujeira.

É meu entendimento (corrija-me se estiver errado) que o terminal de aterramento em tomadas GFCI pode ser deixado desconectado com segurança desde que a placa de cobertura esteja marcada como "NO EQUIPMENT GROUND". Isso é mais seguro do que a situação existente de encanamento que descrevi?

Eu percebo que nenhuma escolha é ideal, mas substituir todos os 14-2 NM pelo moderno 14-2 / WG não é uma opção no momento.

    
por ArgentoSapiens 24.07.2012 / 00:27

3 respostas

Isso nem é um concurso. Uma tomada não-GFCI terá o prazer de enviar 1A a quente, em um aparelho defeituoso ou mal utilizado (pense: torradeira submersa), de lá através de você para algum outro terreno ( qualquer terreno serve, não tem que ser o chão do mesmo aparelho , sem perceber que algo está errado. Você, enquanto isso, está morto várias vezes. A tomada protegida por GFCI não aterrada, OTOH, tropeça assim que o desequilíbrio atual atinge 30mA ou mais. Se toda a corrente que sai do GFCI eventualmente retornar, não há mais nada para passar pelo seu coração.

Sim, o GFCI pode não abrir quando deveria (portanto, teste-o regularmente), mas a contra-objeção é que ter um terra na saída não garante que o disjuntor funcionará quando um fio solto aparelho toca o chassi. É por isso que meu código elétrico local não gosta da idéia de uma única falha que causa danos, portanto, todas as tomadas devem ser protegidas por GFCI e aterradas. Por alguma razão, eu não entendo muito bem, as luminárias estão isentas disso, assim como fogões / fornos.

    
24.07.2012 / 20:15

O solo e o neutro devem ser amarrados no painel principal.

Um GFCI irá desarmar quando detectar um desequilíbrio de corrente entre o quente e o neutro. Isso significa que o desequilíbrio atual pode passar por seu corpo por um curto período de tempo. Não é provável que o machuque, mas está aí.

Uma tomada aterrada deve desarmar o disjuntor associado se o calor tocar o solo. Nenhuma corrente passaria pelo seu corpo se você não estivesse tocando o equipamento.

Isso se tudo funcionar como pretendido. Existem modos de falha que podem aumentar as chances de você ser ferido. Por exemplo, se o fio terra estiver quebrado em algum lugar, talvez você não saiba até que seja tarde demais. Da mesma forma, se a proteção do GFCI falhou, você pode não saber também.

    
24.07.2012 / 00:41

O tubo está embaixo do aço galv ou plástico? Supondo que seja um tubo metálico para uma caixa metálica onde as tomadas devem ser instaladas, você pode executar um jumper de terra verde da caixa para o terminal de aterramento no GFIC. Eu então seria absolutamente certo para executar um condutor de ligação de cobre # 4 a partir do solo do painel para o tubo de água na casa com um conector apropriado.

Independentemente, sempre use tomadas GFIC ao ar livre. Eles funcionarão sem o solo conectado, mas o trabalho extra de ligar / aterrar as caixas e tomadas vale o esforço.

    
24.07.2012 / 13:27