aquecedor de água sem tanque

0

Eu estou olhando para adicionar um aquecedor de água sem tanque, mas eu não tenho espaços suficientes na minha caixa de disjuntor para os requisitos do disjuntor do aquecedor. Ele está pedindo 3 disjuntores duplos de 40 amperes e estou pensando em adicionar um sub painel para o aquecedor de água. Eu queria saber se isso é ok e qual o tamanho do disjuntor que eu preciso instalar para o sub painel. Se isso ajudar alguém a responder minhas perguntas ou me dar conselhos, eu estou olhando para um eco inteligente 27. ele requer 3 disjuntores de 40 amp dupla e eu sou novo para o trabalho elétrico e não sei muito Estou tendo um eletrian sair e fazer o trabalho então é feito certo e então eu não me mato. Eu sei que o eco inteligente 27 tem 3 elementos de aquecimento e descobre o motivo dos 3 disjuntores.

    
por Robert Patton 09.01.2018 / 06:22

1 resposta

Este aquecedor sozinho exigiu 113 Amps com uso de água quente muito pesado. Então, primeiro você precisa de um eletricista para olhar para sua casa e seu painel elétrico para ver se você tem muita energia disponível. A ideia do sub-painel é boa se você tiver a energia disponível. O sub-painel precisaria de uma classificação de pelo menos 125-Amps. Você precisa ter equipamentos de serviço mais novos e de qualidade. Caso contrário, esse tipo de carga pode realmente causar estragos.

    
09.01.2018 / 07:23