É seguro testar o disjuntor funcionando sobrecarregando-o?

2

É seguro testar se um disjuntor de 20 ampères está funcionando sobrecarregando-o? A razão que eu pergunto é porque eu comprei um condicionador de ar de janela de 11 amp. Se alguém conecta um aspirador a uma tomada no mesmo circuito, eu quero garantir que ele desarme.

    
por Joe 26.06.2017 / 05:51

1 resposta

Um disjuntor foi projetado para ser desconectado com segurança em sobrecarga. Dito isto, sempre que você tiver uma falha de disjuntor na sobrecarga, estará causando algum dano a um disjuntor e, na verdade, alterará algumas das especificações e propriedades do disjuntor. Também como mencionado, todos os disjuntores possuem curvas de tempo que desarmam em certas condições. Por exemplo, se um disjuntor 20A for carregado para 25A, pode levar até 2 minutos para disparar, onde um curto direto causa um disparo instantâneo.

A melhor maneira de testar um disjuntor no campo é usar um medidor de ampères e ele deve ser sofisticado o suficiente para medir o pico, as amperagens constantes e médias do CA e do vácuo. Ele geralmente tropeçará na inicialização, portanto, meça o pico na inicialização da CA. Em seguida, meça a partida do aspirador e faça as contas. Se você tiver as curvas de tempo dos disjuntores, você pode verificar quanto tempo a sobrecarga será armazenada.

Se você realmente quiser ter certeza de que o AC é a única coisa a ser usada em um determinado circuito. Primeiro, faça um circuito separado apenas para esse equipamento e use uma saída simplex em vez de um duplex.

    
27.06.2017 / 18:50