GFCI com 2x disjuntores de 20 amp 1 pólo

0

Eu tinha um disjuntor de 15 amp 1 pólo conectado a um gfci no meu quintal.

Agora preciso de mais suco. Eu encerrei este circuito de 15 ampères.

Eu pesquei um 12/3 de um disjuntor de 2 x 20 amp 1 pólos pensando que eu estava conectando uma tomada comum do lado de fora, já que agora tenho dois fios quentes.

Eu pensei que o GFCI se conectaria como uma tomada normal até que eu me lembrei da carga / linha e do meu erro.

Você poderia recomendar uma solução para esse tipo de situação? Eu prefiro não instalar uma caixa dupla e 2x gfci. Eu gostaria de ter um único receptáculo com 2x 20 amp e ser capaz de gfci de alguma forma.

Eu poderia pescar um novo fio. Senão, fiquei sem ideia.

É um painel Nova de 200 ampères. 1985 eu acho. Eu uso os rompedores DNPL da Eaton para martelo de corte.

O disjuntor duplo encaixa no canto inferior direito. Não instalado na imagem ainda.

    
por mike Dumass 04.10.2018 / 01:49

3 respostas

Você tem o disjuntor errado para o que você quer fazer aqui

O disjuntor Eaton DNPL (também conhecido como BRD) é um disjuntor tandem ou material duplo , que possui dois mecanismos de disjuntor dentro dele que compartilham um terminal de linha, mas tem terminais de carga separados. Eles são usados extensivamente para "enfiar" circuitos em um painel, como vemos no seu painel.

No entanto, como os dois disjuntores em um material duplo estão conectados à mesma perna ou fase do serviço, você não pode usar um para alimentar um circuito ramificado (como o que você propõe) sem sobrecarregar o neutro, já que os fios quentes em um MWBC devem estar em pernas ou fases diferentes para permitir somente a diferença em cargas fluir abaixo do neutro, em vez da soma das cargas.

Se este fosse um circuito de ramificação regular, você precisaria substituir o DNPL1515 inferior direito e o slot vazio por um DNPL152015, depois aterrar os fios do DNPL1515 antigo nos dois pólos externos e os novos fios 12AWG nos dois internos pólos. No entanto, , isso cria outros problemas, então continue lendo para detalhes.

Você não tem espaço para um disjuntor GFCI

O maior problema para o que você quer fazer é que você precisa de um GFCI dois pólos para proteger um circuito ramificado de vários fios, e esses só vêm em forma de disjuntor. No entanto, não existe um disjuntor GFCI de material duplo para começar, já que a eletrônica necessária para fazer um trabalho GFCI ocupa muito espaço para caber em um único pacote de disjuntor junto com os dois mecanismos de disjuntor.

Então, você precisará colocar os GFCIs em outro lugar - este pode ser um "painel spa" colocado em linha com o circuito com um disjuntor GFCI de 2-polos, ou um par de receptáculos GFCI ou deadfronts no "fim da linha" para o MWBC na medida em que você teria que ter os dois "lados" do circuito com neutros separados daquele ponto em diante para evitar confundir os GFCIs com correntes neutras divididas incorretamente. Nessa situação, você ainda precisará usar o disjuntor quadplex DNPL152015 no painel principal, conforme descrito acima.

    
04.10.2018 / 06:02

/ 3 cabos e disjuntores de material duplo, Perigo de perigo!

Você realmente precisa ler meu tratado sobre disjuntores de material duplo .

Cada único disjuntor neste painel é duplo, e o problema é que você também possui circuitos ramificados de fio múltiplo (MWBCs) - observe os fios vermelho e preto em muitos disjuntores, particularmente os que estão no canto inferior esquerdo.

Esse truque que você está fazendo, obtendo 2 circuitos inteiros executando um 12/3, que é um MWBC.

O Double-stuffs não funciona com o MWBC, pelo menos não do jeito que você pensa, porque um material duplo não é um disjuntor de 2-polos . É um disjuntor de 1 pólo com ambos os pontos no mesmo pólo. Usá-los com MWBC você é obrigado a definir seus fios neutros no fogo. Você já tem esse problema em vários lugares neste painel.

Você deve usar disjuntores de 2 pólos para todos os seus MWBCs (a alternativa, lidar com laços, não é viável com coisas duplas). Esses são chamados de quadplex, como discutido no meu tratado acima.

MWBC (12/3) e GFCI

Um MWBC inteiro pode ser protegido por GFCI por um dispositivo, mas ele deve proteger o MWBC inteiro , o que significa que ele deve ser uma unidade GFCI de 2-polos. Geralmente eles vêm como disjuntores, mas você não estará usando disjuntores GFCI no painel this !

Se eu tivesse esse painel, colocaria um subpainel de 42 espaços ao lado dele e aboliria todos esses materiais duplos. MWBCs são considerados obsoletos por causa de como eles interagem com o GFCI (não bem). No entanto, eu acho que eles estão bem se você tem espaços de painel para poupar para coisas como disjuntores GFCI de 2-polos, e por que você não deveria? Espaços são baratos.

Infelizmente, considerando o estado lastimável desse painel, sim, sua única opção prática para encerrar um MWBC com GFCI é empurrar para uma caixa de 2 grupos e encaixar 2 receptáculos de GFCI + lado a lado. Você não estará usando os terminais LOAD.

Se você usar os terminais LOAD para continuar os dois circuitos protegidos, você não pode misturar seus neutros, o GFCI não pode aceitar isso. Portanto, você não estará se expandindo com 12/3, mas com 12/2/2 ou dois 12/2.

    
04.10.2018 / 09:21

Tente usar uma tomada GFCI de 2 polos , mas eles são mais difíceis de encontrar.

Alternativamente, dependendo da sua configuração, você pode conseguir usar 2 GFCI externos outlet ou in-line

    