Posso conectar o condutor de aterramento ao neutro ao instalar um controle remoto para um ventilador de teto em uma caixa não aterrada?

2

Eu gostaria de instalar um controle remoto na parede para um ventilador de teto. O controle remoto é conectado com dois fios pretos (entrada e saída) e um fio terra. Controla as funções do ventilador via sinal sem fio. Infelizmente, a caixa de metal na qual eu gostaria de instalar o controle remoto não é aterrada e o controle remoto precisa de uma conexão de aterramento para funcionar. Posso conectar com segurança o fio terra do controle remoto ao neutro para que ele funcione?

    
por Alex 18.06.2015 / 08:23

2 respostas

NÃO!

Você não pode, por qualquer motivo, conectar um condutor de aterramento a um condutor neutro (aterrado) em qualquer lugar que não seja no equipamento de serviço.

Se você fizer isso, a caixa de metal e qualquer metal conectado à caixa (incluindo a carcaça do ventilador) se tornará um condutor de corrente. Isso é muito ruim e pode resultar em ferimentos pessoais e / ou morte.

Eu duvido que o controle remoto requeira que o condutor de aterramento esteja conectado para funcionar.

O condutor de aterramento do dispositivo é um recurso de segurança e deve ser deixado desconectado ao instalar o dispositivo em uma caixa não aterrada onde não exista fio de aterramento separado no cabo de alimentação. No entanto, você deve ter certeza de que a caixa não está aterrada. Só porque não há um fio de aterramento na caixa, não significa que a caixa não esteja aterrada. A caixa pode ser aterrada via conduíte, a bainha externa do cabo que alimenta a caixa ou algum outro método.

    
18.06.2015 / 12:44

Muitos motores de ventilador de teto multi-velocidade terão um fio terra dentro da carcaça que simplesmente se conecta a um parafuso de chapa metálica em uma parte interna da carcaça. Como isso é bastante comum, ao adicionar circuitos remotos ou iluminação regulável que também tem um fio terra, na maioria das vezes as instruções dizem para conectar o fio terra ao compartimento também.

Eu presumo que este conselho é provável porque em muitos edifícios o conduíte de circuito de metal é usado como aterramento, que estaria em contato com as montagens de metal e caixas da maioria dos equipamentos. Em ventiladores de teto e acessórios e acessórios relacionados, porque muitos terão uma bucha de vibração ou uma junta esférica não condutora, um fio precisaria conectar o aterramento de uma parte da carcaça à próxima.

    