Que tamanho de disjuntor e fio eu preciso para ar condicionado central?

0
Estou me preparando para pendurar o drywall no meu porão, mas antes de fazer isso, preciso passar o fio do painel principal no andar de cima para a futura localização do forno central de ar através das vigas do teto do porão. Eu não sei ainda quem vai instalar o meu AC, mas provavelmente vou terceirizá-lo. Neste ponto eu só preciso saber quais são os requisitos elétricos para AC para que eu possa trazer o cabo e pendurar o drywall. A casa tem três quartos e duas salas de estar, 1800 pés quadrados, dois andares.

Qual amperagem / AWG estou olhando? A distância do fio do painel até o forno é de apenas 20 '+/- e então eu planejo colocar o condensador no teto (é um teto baixo para que eu possa fazer isso, muitos dos meus vizinhos com casas semelhantes fazer) diretamente acima do forno, dois andares acima (so outro 16-20 'total). Também vale a pena mencionar que eu pretendo usar isso apenas para AC e não calor - eu já tenho um sistema de radiadores no lugar e eu amo o calor radiante.

    
por amphibient 11.11.2013 / 16:51

3 respostas

Dependerá completamente da unidade que está sendo instalada, mas normalmente será de 30 a 60 ampères com fio de 10 a 4 AWG. Você provavelmente está olhando para uma unidade de 3,5 ton, então você estará na faixa de 30-40A (10-8 AWG). Pode valer a pena obter algumas citações de empresas locais de HVAC e ver o que elas querem instalar. As empresas podem ter um tamanho de chave e um disjuntor preferidos, então eles podem querer refazer qualquer trabalho que você fizer de qualquer maneira.

Não se esqueça de que também precisará de tubos de alta e baixa pressão e controle os fios entre as unidades interna e externa.

    
11.11.2013 / 17:38

Você deve escolher o que será o AC, para que possa obter as necessidades específicas de alimentação e cabeamento resolvidas agora, ou alinhe bem os seus furos de guincho e siga a excelente sugestão de @longneck para executar o conduíte, deixando a fiação para mais tarde. Use conduíte flexível, se necessário, para colocá-lo no lugar. Executar pelo menos dois - pode haver circuitos de controle de baixa tensão que precisam ser executados separados da fonte de alimentação. Como alternativa, deixe uma seção do drywall aberta por enquanto, permitindo que o cabeamento e a tubulação de refrigeração sejam executados antes de você fechá-lo.

    
12.11.2013 / 21:46

Primeiro, o tamanho do fio depende do tamanho e dos requisitos da própria unidade. Eu instalei vários sistemas de divisão e os maiores requerem o fio # 6, não esqueça que você precisará de uma desconexão na unidade e uma tomada de 120v. Eu uso uma combinação de desligamento de 240v e. Tomada de 120v GFCI que é resistente a intempéries e adulterações semelhante à Eaton dpf222rgf20wtst, isso é bom para até 60 amperes, mas a maioria dos sistemas de divisão não exige uma desconexão tão grande. A grande unidade foi de 5 toneladas e eu acredito que tinha um máximo de 45 ampères sobre o dispositivo atual (disjuntor) Não me lembro as especificações exatas sobre essa unidade Eu poderia ter sido capaz de executar 8 fios, mas foi perto então eu fui maior.

    