Quais são os bons usos para disjuntores tandem (material duplo)?

4

Praticamente todos os conselhos sobre painéis aqui estão relacionados à idéia de superdimensionar strongmente o painel do disjuntor para evitar a falta de espaços e evitar a necessidade de quebra de tandem. Especialmente considerando os novos requisitos da AFCI para praticamente tudo, exceto cargas dedicadas, parece que os disjuntores tandem são cada vez menos úteis.

Existem aplicações particularmente boas para disjuntores tandem (ou duplos), incluindo disjuntores triplex e quádruplos?

Por exemplo, eu tenho uma configuração solar de backfeeding de um disjuntor 20A de 2 polos. Eu também tenho um monitor de produção solar que requer um disjuntor de 2 polos, principalmente para detectar tensão para rastrear com precisão a potência. Parece razoável, dada a natureza relacionada dos dois, que eu poderia salvar dois espaços no meu painel e colocar os inversores e o monitor em um disjuntor quad (2 disjuntores de 2 pólos em 2 espaços).

Da mesma forma, eu tenho e cooktop elétrico e forno de parede. Eu posso obter disjuntores quad com configurações de 20A / 40A que substituiriam os 2-polos de 20A e 40A de 2 polos que atualmente servem o forno e o cooktop, respectivamente. Como outro conjunto relacionado de cargas, isso parece ser um uso razoável para esses estilos de disjuntores.

Eu entendo que o espaço do painel pode ser um motivo para usar disjuntores duplex, triplex ou quádruplo, mas estou perguntando especificamente sobre situações em que você tem um amplo espaço de painel.

    
por Hari Ganti 27.06.2018 / 19:09

2 respostas

Não, na verdade, se você não precisa usá-los, você não deveria. Todos os disjuntores emitem calor e abarrotam mais disjuntores em um espaço não projetado para lidar com esse calor, o que leva ao superaquecimento.

A maioria dos painéis agora precisa especificamente permitir que você use disjuntores tandem e LIMITARá o número deles que você pode usar. Isso aconteceu anos atrás, porque antes disso as pessoas estavam sobrecarregando seus painéis e o calor estava causando falhas no disjuntor e incêndios. Portanto, a designação é chamada de "CTL", abreviação de Circuit Total Limitation e todos os painéis feitos desde 1965 devem agora ter no rótulo IF a possibilidade de instalar disjuntores tandem listados na CTL. O que isso significa é que no funcionamento mecânico do painel e / ou como os disjuntores se conectam ao barramento (todos fazem isso de forma diferente), há apenas alguns pontos onde você pode conectar disjuntores tandem listados na CTL, porque existe algum tipo de um clipe ou recurso de "rejeição" que impede sua instalação em qualquer outro lugar.

Infelizmente, MUITOS dos disjuntores não mudaram seus designs básicos desde a década de 1960, então se você conseguir encontrar disjuntores que NÃO são CTL listados, isso significa que eles não têm o recurso de rejeição e você pode instalá-los -não da maneira que causou os problemas de incêndio em primeiro lugar. Como regra geral, você não pode comprar esses disjuntores como novos em lojas de ferragens, mas a internet fez disso algo que as pessoas podem fazer de novo, mesmo que não devessem, e os problemas estão aumentando suas feias cabeças mais uma vez. Os inspetores vão te pregar nisso se eles o virem no seu painel, mas isso só acontece quando você tira uma permissão para algo.

    
28.06.2018 / 01:16

Sim. Quando você tem um ponto vazio no painel, você tem que colocar algo lá. Eu acho os pratos oficiais frágeis, difíceis de achar e quase tão caros quanto um disjuntor ... Então eu prefiro usar disjuntores reais, o que quer que esteja por aí.

Então, eu usaria um material duplo de reposição em vez de adquirir um prato branco.

    
29.06.2018 / 20:20