Instalação de eliminação de lixo - funciona em desligado, disjuntor de viagens quando ligado

1

O meu lixo recém-instalado do Insolger Evol Plus do Insinkerator é executado quando o interruptor é desligado, desarma o disjuntor quando ligado. Eu tentei em um circuito compartilhado. Agora ele está conectado ao seu próprio circuito dedicado de 15 ampères. Substituir o interruptor não ajudou. Esta nova disposição está defeituosa?

    
por Dan 31.08.2013 / 19:16

1 resposta

Você conectou o comutador incorretamente neste dispositivo. O que você criou é um dispositivo sempre ligado e um curto no meio do circuito:

      Black --------+-----------+
                    |           |
line              switch      disposal
                    |           |
      White --------+-----------+

Nesse cenário, quando o switch é invertido, você cria um curto-circuito que aciona o disjuntor e não há nada que impeça que a energia seja sempre descartada.

Em vez disso, o que você precisa é trocar a bateria, de modo que a energia seja desligada para o dispositivo quando a chave for aberta. Note que você não liga o neutro, pois isso pode resultar em energia para o aparelho e tornar-se um risco de choque se qualquer coisa disponibilizar um caminho para o solo.

      Black =---+-switch-+------+
                                |
line                         disposal
                                |
      White --------+-----------+
    
01.09.2013 / 01:23