Disjuntor Ganged tem configuração de ganging estranho. 40- [30-30] -40

1

Eu tenho um cenário onde os disjuntores para um secador e um intervalo estão interligados no painel CB. Na foto abaixo, 17 e 20 estão agrupados com esse clipe de ganging selvagem. 18 e 19 ambas as 30 ampolas são agrupadas normalmente.

  1. Esse tipo de agrupamento de disjuntores está no código?
  2. Por que alguém faria isso?
  3. Por que eles simplesmente não conectam normalmente 17 & 18 e depois 19 & 20?

EDIT 7-11-2018

Com base em comentários e comentários, etc., senti melhor editar meu post em vez de passar por cada comentário / comentário.

Por favor, não leia nada na numeração dos espaços, foi-me dito que o proprietário anterior fez essa numeração.

  • 17 & 20 Intervalo ........ 40 Amp Range.
  • 18 & 19 Secador .......... Secador de 30 Amp.
  • 1 & 2, 3 & 4 ............. Aquecedor de 60 Amp.
  • 5 & 6, 7 & 8 ............. Ar Condicionado de 30 Amp.
  • 21 & 22, 23 & 24 ..... 30 Amp aquecedor de água.

Eu sei que cada pólo é um circuito de 120V. Eu sei que você gangues eles em um circuito de 240V (L1, L2) - em uma residência nos EUA você normalmente não tem 220V monofásico (HI-Leg ou Stinger Leg - claro que todos eles picam se você me perguntar).

Então, cada poste Odd / Even slot - A & Fase B se você quiser (L1, L2). Normalmente Odd (1, 3, 5 etc) é L1 e Even (2,4,6 etc) é L2 (claro que não acho que o código indique qual é L1 e qual é L2). Dessa forma, quando você coloca um disjuntor de 240V; ocupa o Odd Slot {120V - L1} e o Slot Even {120V - L2} para 240V. Isso pode ser dependente do painel, mas essa é a chance de obter 240V de L1 e L2.

Quanto ao disjuntor em questão, eu acredito que é um Quad, como alguns têm ligado. Que basicamente soa como 2 Double Stuffs em uma unidade, a fim de ajustar o número de disjuntores que são necessários. Parece-me que o Construtor não dimensionou o painel corretamente e apenas recheado.

    
por Ken 10.07.2018 / 13:05

3 respostas

Isso é um pouco atrasado, mas OK, contanto que os disjuntores tenham um mecanismo de disparo comum dentro deles

Normalmente, você veria essa configuração como 30-40-40-30, mas, de qualquer forma, esse é um disjuntor quadplex , onde os meio-pólos externos são agrupados para formar 1 Circuito de 240V, enquanto os semi-polos internos são agrupados para formar o outro circuito de 240V. Você não obteria nada de bom da outra configuração, já que os dois meio-pólos superiores conectam-se à mesma haste de barramento (isto é, estão na mesma perna) e, da mesma forma, aos dois meio-pólos inferiores. O identificador de pega-de-atalho (o que chama de "grampo de agrupamento") é fornecido pelo fabricante e normal para este tipo de disjuntor quadplex - permite que as alças sejam operadas juntas quando você opera -los à mão. A viagem comum é tratada por um mecanismo interno , no entanto.

Por que alguém faria isso? Eles simplesmente ficaram sem espaço no painel - isso também é evidenciado pela grande quantidade de disjuntores de material duplo no painel. (É por isso que colocar um painel que mal cabe é centavo e insensato, especialmente para o painel principal de um prédio.) Tudo bem pelo Código, desde que o painel seja rotulado e listado para aceitar disjuntores de material duplo. esses dois slots - verifique a rotulagem do painel para detalhes.

    
10.07.2018 / 13:47

Porque você não tem mais espaços de braker - você já numerou metade dos espaços. Cada espaço tem apenas um pólo, portanto, um disjuntor que ocupa apenas um espaço (ou seja, 17-18) só pode acessar 120V.

Seus disjuntores de 240V precisam de dois pólos.

Veja esta discussão de como os polos funcionam.

Isso é na verdade um painel de 16 disjuntores de espaço. Isso é muito pequeno para um lar moderno. Eles inclinam-se muito sobre o “duplo” de “duplo”, mas isso não é mais permitido: a maioria dos circuitos hoje requer AFCI e / ou GFCI e / ou o que quer que venha a seguir. De longe, a maneira mais fácil e menos difícil de fazer isso é o uso de dispositivos combinados de disjuntor xFCI +, e nenhum deles caberá em meio espaço. Eles não podem ser duplicados.

Uma melhor opção de tamanho de painel é 30-espaço, mas mesmo assim você já estaria fora dos espaços no primeiro dia ... É por isso que recomendamos um painel com mais de 40 espaços.

    
10.07.2018 / 13:59

Para ir direto ao seu ponto, em linguagem simplificada e usando seu sistema de numeração, # 17 e # 18 estão na mesma perna (diferença de 0 V); mesmo com # 19 e # 20. Para obter um par de circuitos de 240 V de 2 polos, este tipo de disjuntor emparelha # 17 e # 20 para o circuito de 40 A e # 18 e # 19 para o circuito de 30 A.

Os links físicos visíveis entre # 17 e # 20 e entre # 18 e # 19 asseguram que se você manualmente mudar o disjuntor, ambos os disjuntores serão trocados. Estes são disjuntores de 2 pólos alimentando um único circuito de 240 V e você quer tanto ligado quanto desligado.

Além disso, de acordo com @Tyson (comentário), cada par de este modelo de disjuntores ligados é "viagem comum", significando que há uma conexão elétrica dentro da qual faz com que o outro disjuntor do par viagem mesmo que a sobrecarga em apenas em um dos pares. (Isso pode acontecer se apenas uma perna estiver em curto para neutro ou para gnd.) Há pares de disjuntores que têm um link físico que não é viagem comum. Estes são usados para uma finalidade diferente do que alimentar um único circuito de 240 V.

EDITAR Fiquei com a impressão de que se tratava de um painel de barramento dividido, mas nem tanto.

    
10.07.2018 / 23:57