Em um sistema de transformador duplo de "terra comum", os commons (ou "terra") para os transformadores de aquecimento e resfriamento devem ser conectados uns aos outros e fornecidos ao termostato através de uma única conexão no terminal "C". Neste arranjo, é muito importante manter o Rc e o Rh (energia dos transformadores de resfriamento e aquecimento) separados e o termostato deve ser projetado e instalado para lidar com fontes separadas de energia de aquecimento e resfriamento. Se os comuns dos dois transformadores não estiverem conectados, um único termostato não conseguirá controlar as unidades de aquecimento e resfriamento, a menos que você instale relés de controle separados, todos acionados pelo transformador de aquecimento ou pelo transformador de resfriamento, juntamente com o termostato. (normalmente, o transformador de aquecimento é usado como fonte de alimentação neste caso). Se os dois transformadores comuns estiverem isolados neste arranjo, então, sim, cada um comum para o resfriamento e aquecimento são apenas para as unidades de resfriamento e aquecimento, respectivamente. Isso não poderia ser chamado de sistema de "terreno comum", no entanto.
Como regra geral, desde que o transformador de aquecimento tenha uma classificação VA suficientemente grande, recomendo desconectar o transformador de resfriamento separado e, em vez disso, alimentar todos os controles do transformador de aquecimento apenas para reduzir a possibilidade de alguém acidentalmente usar um termostato incompatível ou cruzar separar os suprimentos Rc e Rh no futuro.