OK, você tem algumas perguntas, mas a resposta curta é "não".
-
Como você disse, você precisa de um espaço mínimo de 36 "x30" na frente do painel. Se isso for passar na inspeção, não vejo como 18x14 é remotamente plausível. Se o espaço tiver 30 "de largura, talvez você possa esperar até depois da inspeção para enquadrar a porta, mas é claro que isso anula a letra e o espírito do código. Sua situação atual pode ser adquirida, mas armazenar comida na frente dela é ilegal (e de qualquer maneira, não é uma boa ideia).
-
Você pode colocar o painel na parede (desde que mantenha a folga), mas não pode cobrir o painel com uma foto. Verifique também se não há nada inflamável (por exemplo, cortinas, móveis) dentro do espaço de trabalho necessário.
-
Mover um painel mais do que alguns centímetros pode ser extremamente caro. Normalmente, não há muita folga na fiação, então você está olhando para religar quaisquer circuitos que vão para esse painel.
EDITAR a pergunta sobre a imagem que cobre o painel é boa, e a melhor resposta é aquela que você recebe do seu inspetor / AHJ. No entanto, as seguintes passagens da NEC me levam a concluir que provavelmente não é aceitável colocar qualquer coisa na frente do painel, independentemente de ser fácil remover ou não:
110.26 Spaces About Electrical Equipment. Sufficient access and working space shall be provided and maintained about all electrical equipment to permit ready and safe operation and maintenance of such equipment.
[...]
110.26(B) Clear Spaces. Working space required by this section shall not be used for storage.