É melhor escolher um código e segui-lo religiosamente. Parece que o Equador está no sistema norte-americano de 120V em pequenos circuitos servidos como fase dividida de 240V / 120V. Portanto, use o código americano ou canadense.
Qualquer casa nos Estados Unidos recebe apenas 3 fios da empresa de energia e abaixo da cabeça do tempo: 2 hots e neutro. Weatherhead típico:
Observe acima que o cabo de transporte de peso também está carregando neutro . Esse é um idioma que apenas a empresa de energia consegue.
Cada casa deriva seu próprio terreno com hastes de terra ou canos de água ou ambos. E então, o terra é ligado ao neutro somente no painel principal . De lá para todos os outros pontos, neutro e terra são transportados separadamente. Vá 8 'na barra de cobre e use 2 deles pelo menos 6' de distância. Em uma dependência, você também precisa de um sistema de aterramento ligado ao barramento de aterramento. Isso não substitui um terreno com fio, que ainda é necessário. Sujeira não é um bom condutor.
Isso leva você à conformidade com a prática dos EUA.
O painel principal é definido como o painel em que a energia é fornecida pelo utilitário. Se a companhia de energia fornecer energia a dois de seus prédios, você terá dois serviços. Não misture-os.
O fio de um painel principal para um subpainel em uma dependência deve ser de 4 fios (terra neutra quente-quente). Se você precisa apenas de dispositivos de 120V, você pode omitir um "hot". Geralmente nós enterramos linhas entre os prédios, mas se você passar por cima, seu fio não pode estar quente ou neutro, eles devem estar isolados.