Pergunta do comutador de fiação do ventilador de teto

1

Recentemente, eu estava substituindo um ventilador no ventilador de teto em um ventilador de teto mais antigo. Enquanto desligava, decidi corrigir alguns fios nos interruptores das paredes. O interruptor de luz na parede funcionou bem. O interruptor do ventilador é um daqueles redondos em que você o gira para a direita ou esquerda para ajustar a velocidade do ventilador e girar para a esquerda para desligar. O que estava acontecendo aqui era que a velocidade do ventilador não estava sendo alterada, mas a luz se iluminava / apagava e depois cortava quando você girava o botão em uma determinada direção. O ventilador e os interruptores de luz estão em caixas separadas. O interruptor do ventilador tem 4 fios entrando (da casa, para ventilador de teto, para interruptor de luz, fio azul do ventilador de teto para controlar a luz. Com base no comportamento do interruptor do ventilador, acredito que a fiação foi a seguinte 1. Fio preto, fio preto do ventilador, ventilador preto conectado 2. Luz negra e fio preto do interruptor do ventilador ligados entre si. 3. White Home e fio azul ligados juntos. 4. Branco para ventilar e e Luz Branca conectada 5. Fundamentos ligados. Este é um comutador mais antigo, por isso não há terra do próprio ventilador.

Para corrigir e fazer com que os ventiladores funcionem corretamente, o fio preto do ventilador nº 1 não deve ter sido trocado com o fio de luz negra do número 2?

    
por georgia-guy 19.06.2016 / 21:25

1 resposta

Embora o comportamento observado não corresponda à sua descrição de fiação conjecturada, ele corresponde à sua sugestão de que o ventilador e os interruptores de luz foram trocados. Com base no seu diagrama, a seguinte fiação deve funcionar:

  1. Preto das porcas da casa com branco para o interruptor de luz (marque este fio com um pedaço de fita isolante!) e um dos pretos no interruptor do ventilador.
  2. Branco das nozes da casa com o branco para o ventilador.
  3. Outro preto nas porcas do ventilador com preto para ventilador.
  4. Preto para acender as porcas com o azul na ventoinha.
  5. E, claro, todos os motivos juntos.

Por último, mas não menos importante - Eu suspeito que o fio azul (provavelmente na verdade vermelho, mas não) para o ventilador e o fio branco para o ventilador foram trocados para o ventilador da sua descrição - o comportamento em sua descrição ter o ventilador funcionando o tempo todo com os dois interruptores controlando a luz. Você vai querer consertar isso enquanto estiver trocando a fiação na caixa de comutação do ventilador - a melhor maneira de fazer isso é entrar na caixa do ventilador e trocar os fios azul e branco se o branco não estiver branco e vermelho ou o que não estiver ligado ao azul.

    
19.06.2016 / 22:42