É aceitável, ou codificar, emendar o fio elétrico fora de uma caixa de junção atrás do drywall? [duplicado]

5

Estou planejando adicionar um conjunto de luzes embutidas em um circuito existente em minha casa. O circuito existente é bastante simples: uma luz, controlada por um interruptor, e não há isolamento na parede ou no teto.

Meu dilema é adicionar os aparelhos no circuito entre o aparelho existente e o comutador. Vou precisar juntar mais fios no circuito, mas tenho certeza de que não há folga suficiente para desenhar a linha existente na caixa de junção do aparelho para fazer as conexões.

Devo executar uma nova linha a partir do equipamento existente para garantir que as conexões ocorram dentro da caixa? Caso contrário, posso unir um segmento curto na linha existente para obter a folga que preciso?

    
por Steve Guidi 24.09.2013 / 18:52

2 respostas

Geralmente, não é aceitável que as junções de cabo sejam inacessíveis. A regra básica é: todas as junções devem estar em uma caixa, mas essa caixa deve estar acessível - você não pode fechar legalmente uma caixa atrás do drywall.

Existem algumas exceções limitadas, conforme observado aqui .

Você deve executar uma nova linha se não tiver a folga.

    
24.09.2013 / 18:55

Resposta curta: NÃO.

Resposta longa: Todas as emendas devem estar em uma caixa de junção, e a caixa de junção deve estar acessível.

Ressalva: Existem alguns produtos que podem ser usados para unir atrás do drywall fora de uma caixa. Veja esta resposta aqui: link

Mas, acho que é preferível pescar uma nova linha.

    
24.09.2013 / 19:47