Como determinar os tamanhos / arranjos dos tubos de abastecimento?

0

Vou substituir meus canos de ferro enferrujados por cobre. O encanamento é exposto no porão, então eu não sou forçado a usar o design existente. Eu estou tentando descobrir quando eu posso executar equipamentos em série fora de um tubo principal e quando devo usar tubos paralelos. (desculpe, eu sou um cara elétrico!)

Como um exemplo específico, vamos ver um banheiro. As linhas grossas são 3/4 "cobre, as linhas finas são 1/2":

Eu não quero que a temperatura / fluxo do chuveiro mude se o banheiro for lavado. Então, parece que eu posso:

  1. Não se preocupe com isso; o layout está bem.
  2. Aumentar "A" para 3/4 ".
  3. Execute um pipe paralelo, conforme mostrado:

    (Eu sei que eu poderia resolver isso com uma válvula misturadora termostática, mas estou procurando uma resposta generalizada.)

Eu sei que deve haver diretrizes para esse tipo de coisa. Isso é descrito no código em algum lugar? Como você decide quando os aparelhos em série são OK, e quando você deve executar os tubos em paralelo? Esta resposta foi esclarecedora, mas estou procurando mais detalhes.

    
por bitsmack 26.01.2018 / 21:20

3 respostas

Normalmente, se você tiver vários usuários da mesma linha, essa linha deverá ser maior para evitar desequilíbrios

EG: você tem um vaso sanitário, uma pia e um chuveiro, você deve passar o cano de 3/4 em todas as partes e conectar cada usuário com um coletor de 1/2

Outra solução, se você não pode substituir a existente por tubos maiores, é usar 'balanceador automático de pressão' nas linhas que servem para todos, então se uma grande queda de pressão for encontrada na água fria, a mesma queda de pressão será aplicada a água fria, então, em cada extremidade, a pressão não é diferente.

    
26.01.2018 / 22:37

Eu iria com o seu segundo diagrama.

Mantenha o 3/4 "como sua linha principal e ramifique-o para cada dispositivo com 1/2".

    
26.01.2018 / 22:48

Sem olhar para o seu diagrama, isto é o que eu fiz nas minhas últimas duas novas casas e ele funciona perfeitamente. Rode todas as linhas principais em 3/4 "e não use 1/2" tees em qualquer lugar.Todos os tees são 3 / 4 "X3 / 4" X1 / 2 "ou 3/4" X1 / 2 "x1 / 2". Uma linha de 1/2 "fornece apenas 1 aparelho ou tomada, não 2 ou mais. Por exemplo, se o vaso sanitário tiver uma fonte de 1/2", ele também não poderá servir a pia ou o chuveiro, independentemente de sua proximidade. Agora, olhando para o seu diagrama, o primeiro diagrama (topo) da linha azul "A" teria um 3/4 "X 1/2" x 3/4 "tee e o segundo tee seria um 3/4" X 1 / 2 "X 1/2" tee e a linha vermelha teria um 3/4 "X1 / 2" X1 / 2 "tee.

    
27.01.2018 / 03:26