Use um pigtail para o chão e um cabo grip para o cordão
Com a energia desligada:
- Encaixe o cabo (um Cooper / Crouse-Hinds NCG50-50 fará o truque) a um nocaute na caixa usando uma contraporca correspondente e passe a ponta do cabo de corte através dele, depois aperte o cabo para baixo. Isto proporciona alívio de tensão e vedação para a conexão do cabo, o que é permitido aqui pelo NEC 400.7 (A), ponto 7 (impedindo a transmissão de vibração; neste caso, da bomba para o resto do forno).
- Ligue o cabo quente ao forno quente e o fio neutro ao forno neutro
- Remova o fio existente do parafuso de aterramento e encaixe-o juntamente com um comprimento de 12AWG simples, bem como o terra do cabo
- Aterre o comprimento de 12AWG (este é um pigtail para o solo) no parafuso de aterramento existente na caixa
- Abotoe tudo e ligue a energia novamente