tipo diferente de questão de conexão sem duto e mini-split

0

Eu tenho dois quartos pequenos (cerca de 15 metros de distância) - um 8 por 10 (8 pés de teto) e os outros 11 por 15 com um teto de 8 pés que eu quero esfriar com um sistema mini-split. Ambos são razoavelmente bem isolados (R 14+ ou mais). O quarto menor é para uma pequena banheira de água quente, o maior é para o meu escritório de loja em que eu pretendo cerveja em casa e vinho. Então 80 sq.ft. e 165 pés quadrados, respectivamente. Eu não posso considerar como até mesmo uma unidade exterior de 9000 BTU seria sobrecarregada por duas unidades internas. Eu tenho uma licença de hvac automotivo - vai levar a casa se eu precisar. Peço suas opiniões, por favor, adicionando uma segunda unidade interior para esfriar as duas salas!

    
por Clyde in TSAR 24.08.2018 / 04:00

1 resposta

Unidades externas multi-zona são uma coisa ...

Existe um sistema de bomba de calor mini-split multi-zona - a maioria dos principais fabricantes de mini-split os faz, com opções que variam de 2 a 4 ou até 8 zonas.

no entanto , eles podem não vir em um tamanho pequeno o suficiente, então você pode estar melhor com dois sistemas separados para os edifícios separados

A desvantagem é que as menores unidades externas multi-split geralmente estão na faixa de 1,5ton (aka 18kBTU), com as unidades internas correspondentes indo até 0,5ton (aka 6kBTU), e a necessidade de não ter capacidade "à esquerda sobre "no sistema que não pode ser usado por uma unidade interna em algum lugar como uma restrição de projeto.

Isso, junto com as distâncias envolvidas, significa que você pode estar melhor com duas pequenas bombas de calor terminais (6-7kBTU cada - a Amana tem 7kBTU, 230V unidades, por exemplo) em vez de tentando fazer um único multi-split fazer todo o trabalho para ambos os edifícios.

    
25.08.2018 / 02:49