Por que o fio “C” ou Comum não funciona no termostato Nest?

0

Eu conectei o fio azul ao terminal C em um ninho de terceira geração e aos fios azuis no transformador ....... Mas o termostato Nest não mostra o fio azul conectado ao equipamento detectado Página do termostato Nest.

O problema é que o aquecedor tem ciclos curtos ao aquecer. As pessoas de apoio da Nest dizem que é necessário um fio C .

Ajuda necessária !!!!!!!

    
por Ed J Panco 28.12.2016 / 15:14

1 resposta

O Nest é daltônico. Não tem ideia da cor dos seus fios. A pequena tela do Nest mostrará as cores dos fios, mas é uma adivinhação baseada nas cores dos fios comumente usados. Neste exemplo, o fio W pode na verdade ser marrom, o G pode ser laranja.

As cores dos fios no visor não significam nada.

Não há código de cores oficial para o fio C , já que não era tradicionalmente usado em termostatos. Você pode usar qualquer cor, desde que esse fio não esteja sendo usado para outra coisa.

O essencial é que o fio C se conecte ao lado de 24 V do transformador, no terminal que não é aquele para o qual o fio R vai.

Conectar C e R ao mesmo terminal do transformador não faria nada, e o monitor Nest provavelmente mostraria C como não conectado.

Independentemente do que o visor Nest esteja indicando, o fio "Blue" é irrelevante. Não sabe nem se importa com a cor que você está usando para o C wire. Azul não é uma cor oficial para o fio C , na verdade Azul e B são comumente usados para alternar uma bomba de calor do modo de aquecimento para o modo de refrigeração. Se você não tiver uma bomba de calor e a cor do fio não for usada no cabo, roube-a por C .

Veja também página do Nest .

    
29.12.2016 / 06:25