Circuitos quentes diferentes conectados juntos

0

Depois de 30 anos, acabei de descobrir, eu tinha em um quarto, dois fios de circuito de calibre 14 diferentes conectados em uma conexão hot-wire de 3 fios. Eu tenho uma caixa de gangues duplas - uma para o ventilador e o outro interruptor de luz para controlar um receptáculo. Originalmente, cada quarto tinha apenas um interruptor de luz. Até que eu tinha um eletricista nos ventiladores em cada um dos três quartos há alguns anos atrás. No entanto, eu tive que desligar cinco ou mais disjuntores no meu quarto (para garantir que toda a eletricidade estava fora do quarto) para substituir esperançosamente com novos novos receptáculos resistentes à violação.

Qual é a melhor maneira de rastrear cada um desses diferentes itens quentes no painel (devo usar um localizador de disjuntores com orelhas de jacaré ou multímetro) e, uma vez determinado, qual é a melhor maneira de religar meu quarto sem interromper o todo? casa sem chamar um eletricista.

Eu usei um testador de votives de sperry - eles são confiáveis e poderiam me dar uma leitura falsa com a razão de eu estar desligando mais de quatro disjuntores. Ou devo verificar isso apenas desligando cada disjuntor.

Só para você saber que traçamos a maioria dos fios da minha casa (diagramas) de volta ao painel. Seu conselho seria apreciado? Odeio chamar um eletricista, já que tenho a sensação de que ele fez isso. Obrigado Larry

    
por larry pinsky 30.01.2017 / 00:58

1 resposta

Hmm. Se você tiver dois hots conectados e eles estiverem conectados à mesma barra no painel de serviço, o resultado será ... 120V. Você poderia acabar com mais amperagem nos neutros ou neutros do que os disjuntores são classificados, no entanto. Uma imagem pode realmente ajudar, aqui. Se os fios quentes vierem de diferentes barramentos, você terá 240 V no fio, porque esse é o potencial total de um pólo para o outro no transformador fora do seu lugar. A voltagem não vai doer o fio, mas pode cozinhar equipamentos conectados. Além disso, você também terá um curto direto resultando em muita amperagem, por isso deve atrapalhar os disjuntores e nada funcionaria.

Parece que se você tiver fios quentes de dois circuitos diferentes conectados juntos, eles estão na mesma perna (a mesma barra de som). A maneira mais fácil de ver qual deles vai para qual disjuntor é, provavelmente, desfazer a porca do fio, desligar os disjuntores e usar um testador elétrico para ver qual disjuntor corta a potência na qual o fio. Se eles estão desconectados um do outro, cada fio deve ser energizado a 120V.

Embora seja concebível que um eletricista tenha cometido um erro, eu não hesitaria em chamar um eletricista com base nisso. Eletricistas licenciados são profissionais, em geral, tanto em nome quanto em prática, que tiveram treinamento suficiente e experiência prática trabalhando como um eletricista licenciado para se qualificarem para sua licença profissional, além da experiência subsequente e educação elétrica contínua como licenciada. profissional. Se você está preocupado com um eletricista em particular, ligue para um diferente.

Se o que você acha que é um amigo pessoal e você está preocupado em ferir seus sentimentos ou não ser convidado para o próximo casamento, então chame o "substituto" quando o cara original é realmente improvável apenas parar por , como durante o meio do dia, quando ambos os eletricistas provavelmente estão ocupados com os negócios. : -)

    
30.01.2017 / 04:44