A opção 1 está bem. Não há nada que suporte a borda e a placa naquele local. Eu traria o wye em 22-1 / 2 de prumo para se afastar do garanhão.
Estou ajudando um amigo a instalar uma pia em uma oficina que foi adicionada à sua casa. Um proprietário anterior instalou uma linha de água e um dreno, perfurando o que parece ser a viga de armação da casa original na oficina, mas eles não a desabafaram. Eu estou reutilizando os buracos que eles entediam e querem desabafar o dreno corretamente. Meu plano original era instalar um AAV na parede acima do dreno, mas depois de remover um pouco do estuque, parece que há um pino diretamente acima do tubo de drenagem. A cavidade do parafuso prisioneiro à direita não tem espaço suficiente para caber na caixa AAV que eu escolhi. Eu abri a cavidade do parafuso prisioneiro para a esquerda e descobri que o dreno atravessa o final da viga da jante e tem uma quantidade considerável de placa de soleira e emoldurando acima dela. Estou preocupado com o entalamento / perfuração através desta parte do enquadramento para acomodar um tubo de ventilação.
O que devo fazer? Tanto quanto eu posso dizer, minhas opções são:
Eu tenho outras opções?
A opção 1 está bem. Não há nada que suporte a borda e a placa naquele local. Eu traria o wye em 22-1 / 2 de prumo para se afastar do garanhão.
Um AAV pode ser instalado desde que esteja 4 "acima da armadilha. Basta adicionar uma vertical a essa corrida e colocar o AAV acima da linha.
Essa seria a sua solução mais fácil de qualquer maneira.
Caso contrário, como Isherwood aponta, você pode adicionar uma abertura à corrida, mas parece muito trabalho para o que vale a pena.
Boa sorte!