Usando um circuito de 4 fios 240v 30A para alimentar um dispositivo de 2 fios de 240v

4

Eu tenho um circuito de 240v 30a com um receptáculo 14-30 de 4 pinos instalado na minha garagem. Eu gostaria de conectar um aquecedor de rodapé de 240v que requer L1 (quente) e um neutro e um terra. Como o circuito consiste em 2 cabos de 120V (vermelho e preto), existe uma maneira de conectar com segurança ambos os cabos individuais no aquecedor da placa de base?

    
por Rick 25.01.2017 / 23:22

3 respostas

NEMA 14 é o doador universal

Seu conector NEMA 14-30 é do tipo que você deseja. Tem

  • neutro (branco ou cinza, 120V a L1 ou L2),
  • Safety Ground (verde, verde / ehite ou bare, perto de 0V a neutro, perto de 120V a quente)
  • os dois hots (qualquer cor ainda sem nome, mesma cor ok, preto e vermelho comumente, L1 e L2, 240V entre eles)

Que voltagem é essa coisa?

Você precisa olhar a placa de identificação da máquina e ver o que ela realmente é. Além disso, obtenha as instruções do fabricante para a unidade e veja o que ela diz. É ilegal conectá-lo ao contrário das instruções do fabricante, e isso torna ilegal deixar de lê-las.

Os aquecedores grandes do mercado americano (2000W e acima) são feitos para 240 volts, precisando se conectar a L1 e L2. Eles não usam neutro. Muitos aquecedores menores feitos para instalação permanente também são 240V.

Os pequenos aquecedores do mercado americano são geralmente de 120V. Se eles são 120V, eles têm um quente (ou L1 ou L2, nunca ambos) e neutro.

Os aquecedores europeus e de resto do mundo são todos de 230 / 240V, porque tudo é de 230 / 240V. A maioria vai tolerar 240V porque eles são construídos para serem compatíveis com o Reino Unido e algumas nações asiáticas que são 240V em vez de 230V. Ao contrário de nós, eles têm 240V entre quente e neutro. Eles usam marrom para quente e azul para neutro. Primeiro, você deve verificar as instruções ou, com o fabricante, se elas permitem conexões hot-hot no estilo norte-americano. Se o fizerem, conecte marrom a L1 e azul a L2, ou vice-versa.

Você também conecta um fio terra, sempre. Fazê-lo nu 2 fios não é permitido, a menos que o aquecedor é listado como duplo isolamento, o que ele dirá bastante diretamente se o fizer, porque eles tiveram que pagar um monte de dinheiro para tê-lo certificado assim sendo. Não assuma isso.

Cabo e plugue conectado ou com fio

Você só pode ligar e desligar se fizer sentido para que a coisa seja portável. Mas então, você pode fabular sozinho. Você precisa visitar uma casa de fornecimento de energia elétrica e obter a cordagem apropriada, que é um cabo elétrico especial feito para ser um cabo. O tamanho do fio requerido depende da classificação do aquecedor. Então você precisa de um alívio de tensão na extremidade do aparelho, e um bom encaixe na extremidade da parede. Acertar as coisas que combinam é o motivo para ir a um fornecimento elétrico adequado; eles podem fazer isso; big box não pode.

Se for hard-wired, você precisará ir à sua cidade e obter uma permissão, e depois inspecioná-la quando terminar. Se você não é super bom nisso (e você ainda não é), o segundo pode ser o caminho a percorrer, porque um conjunto de olhos espertos olhará para você. Por outro lado, se você está fazendo algo que não deveria, ele pode calar a coisa toda. Também na maioria das jurisdições você deve contratar um eletricista para as unidades alugadas, ou se você foi banido por ser muito ruim nisso.

Se você quiser hardwire, você precisa usar o fio 10 AWG, já que o disjuntor é de 30A.

    
26.01.2017 / 20:17

Since the circuit consists of 2 120v leads (red and black) is there a way to safely connect both to the single lead on the baseboard heater?

Não.

Não há maneira segura de conectar diretamente seus dois terminais de 120V de fase dividida dos EUA. Isso é um curto-circuito e o disjuntor do seu painel principal tentaria realmente salvar sua casa da queima.

Pode ser possível conectar o "neutro" do appliance a um de seus leads de 120V, mas certifique-se de verificar o manual do appliance, entrar em contato com o fabricante ou editar sua pergunta para incluir marca e modelo do appliance. Seu eletrodoméstico pode estar insatisfeito com o fato de o "neutro" estar a 120V do solo.

    
26.01.2017 / 16:34

Você precisa de 4 fios não 3, você simplesmente tem um serviço 110 naquele receptáculo. Peça a um eletricista para atualizar esse receptáculo. Verifique se o seu aquecedor precisa de 4 fios para funcionar ou se é um aquecedor de 110 que só precisa de 3 fios. Certifique-se de que você tem um fio de calibre 12 ... realmente peça a um eletricista para fazer isso ... a menos que seus regulamentos digam "Qualquer um pode fazer eletricidade com inspeção e aprovação" ... Eu nunca ouvi falar de donos de casa fugindo seu próprio trabalho elétrico ou seus amigos e ter seus proprietários seguro bom com esse tipo de trabalho. Quais são as regras / regulamentos dos edifícios e códigos da sua cidade?

    
25.01.2017 / 23:39