Este é um problema difícil
Os aquecedores do tamanho de 10.000 watts usam uma variedade de maneiras para suportar termostatos externos. A maioria deles usa contatores internos, mas a maioria deles assume que eles são o único aquecedor sob controle externo. Seus métodos de controle são perigosamente incompatíveis com o paralelismo.
O controle é simples o suficiente - eles fornecem dois fios e você os une para ligar para o calor - mas cada aquecedor precisa de seu próprio "interruptor".
Pior, eles são 240V e sua seleção de termostatos de 240v já é bastante limitada. A seleção de estatísticas true multi-pólos é muito mais restrita, já que a maioria das estatísticas "2-polos" só muda termostaticamente em uma perna, a outra é apenas uma chave liga / desliga. Suas necessidades bastante específicas farão compras difíceis.
Também pode haver aquecedores sem controle termostático e precisam ser ligados com força por um contator. A carga real é de 41,7 amps, mais uma ventoinha, empurrando-a para perto de 48 amps.
Portanto, meu objetivo aqui é criar um método de controle legal acessível, pronto para uso, que funcione com uma variedade de aquecedores e estatísticas, e seja compreensível para qualquer técnico de AVAC.
Minha resposta é a voltagem de controle de 24V, assim como a HVAC doméstica usa. É fácil conectar com componentes baratos de prateleira. Transformadores custam US $ 13, você pode usar quase qualquer termostato de um Honeywell de US $ 15 a um Nest, e é fácil fazer a conexão com as regras de baixa voltagem. Não leve tensão de linha mais longe do que você precisa.
Paradoxalmente, a baixa voltagem é a única maneira de mudar a corrente tanto .
A configuração básica é um transformador de 24V tipicamente 40 VA (watt), disponível por cerca de US $ 13, que é montado em uma tampa de caixa de junção. Designe os dois fios 24V R e C. Depois, ao termostato de sua escolha, que recebe fios chamados R e W (e C, se for um stat inteligente). Em seguida, para cada local do forno, e designe os dois fios que vão para o forno W e C. Aqui está como você conecta cada tipo de forno.
Um forno com contator a bordo
Geralmente, esses tipos de forno suportam um termostato externo, fornecendo um par de fios. Estes devem ser desviados (em curto) juntos para pedir calor. Alguns deles precisam apenas operar seu próprio contator interno (menos de 1 amp) e outros operam o ventilador também (menos de 7 ampères).
Você usa qualquer relê comum com uma bobina de 24V. A bobina vai para R e W da sua fiação do termostato. Os contatos vão para os dois fios que o forno fornece. Os relés apropriados são tipos que são montados em uma caixa de junção "knockout" (o forno certamente fornecerá vários deles), como relés RiB ou Aube. Um relé interno também poderia ser montado, como um contator de ar condicionado de US $ 12 seria mais do que suficiente.
Contatores
Esta é a palavra para um "grande revezamento". Se você estiver controlando um aquecedor que não possui seu próprio contator interno (como aquecedores Cadet paralelos), você precisará fornecer seu próprio contator.
E o lugar para procurar contatores de 50A com preço razoável é o fornecimento de ar-condicionado, já que os condicionadores de ar maiores têm motores com classificação 40-50A. Esses contatores são feitos para funcionar a partir de termostatos.
Bomba de calor, idealmente de origem no solo
A taxas elétricas típicas, você vai custar US $ 2,40 / hora para executar esses aquecedores. Se eles estão em 20% do tempo, isso é quase US $ 400 / mês. Não sei quem paga pelo seu poder ou se você tem um plano de tarifa especial. Mas o tempo de retorno para uma bomba de calor de origem terrestre seria apenas alguns anos. Nesse ponto, o custo da operação seria quase nulo comparado a isso.
Uma bomba de calor não requer densas condutas de ar em todo o lado, as unidades podem usar "registos" separados ligados por linhas Freon - isto é chamado de "mini-split".
A razão para considerar a fonte do solo é que se a fonte de ar da bomba de calor se tornar muito fria para funcionar em alguns dias do ano, ela irá "recuar" no calor de emergência, que é o aquecimento elétrico resistivo isso aqui. De fato, com os contatores discutidos, esses mesmos aquecedores seriam suficientes como calor de emergência.
Qualquer solução de bomba de calor também fornece ar condicionado.