Como conecto minha lavadora e a secadora ao mesmo receptáculo NEMA 14-30?

0

Atualmente, tenho um único plugue NEMA 14-30 na lavanderia. Eu também tenho um secador ASKO W6022 (manual disponível aqui: link ) e um secador LG DLEC855W (manual disponível aqui: link ).

O secador está atualmente equipado com um destes: http cólon //www.amazon.com/Choice-30-Amp-4-Prong-Eyelet-Terminals/dp/B00BDJU2L4

Como resultado, é funcional porque a outra extremidade está conectada ao plugue NEMA 14-30 na sala. No entanto, a lavadora atualmente é equipada com NEMA 6-20 e não é funcional. Minha pergunta é: que tipo de ajustes devo fazer para que a lavadora e a secadora funcionem ao mesmo tempo fora deste circuito?

Estou pensando em construir uma caixa personalizada de 2 grupos que receba o HotHotNeutralGround do secador e do HotHotGround da lavadora e, em seguida, produza um plugue macho NEMA 14-30. Se eu seguir esse caminho, como conecto os dois Hot juntos dentro da caixa de gangues?

BTW - Eu sei que rodar esses dois aparelhos no mesmo circuito soa como uma má ideia. No entanto, nossa casa veio com ele pré-instalado ao lado da máquina de lavar Asko e um secador Asko correspondente. Estava funcionando bem por anos antes das crianças quebrarem o secador recentemente. Nós atualizamos o secador para o LG e agora temos esse problema de cabo e realmente adoraria evitar ter que instalar um novo circuito.

    
por jdoefoshoe 13.02.2016 / 22:24

3 respostas

Você tinha originalmente um conjunto combinado de lavadora / secadora Asko. Isso não era só estilo. A arruela Asko conectada ao secador Asko , que forneceu um receptáculo NEMA 6-20 especial na parte de trás, especificamente para uma lavadora Asko. Por quê? O conjunto é projetado para condomínios / apartamentos de alta densidade , para minimizar conexões de utilidades (sem água quente, sem respiro de secadora , sem poder de lavador separado). Consulte a página 18 deste documento .

Meu palpite é que você vive em um grande complexo habitacional que achou lucrativo comprar as unidades exóticas da Asko para gastar menos em conexões. Eu também estou supondo que você "possui" em vez de "alugar", já que um senhorio seria mais prático.

A conexão elétrica fazia parte da sua decisão de compra? Tenho certeza de que a loja de eletrodomésticos já vendeu em seu complexo habitacional antes. Eles sabiam sobre a conexão peculiar de Asko e recomendam o LG porque é compatível? Se assim for, deve ter uma saída de 6-20 na parte de trás; feito.

Caso contrário, além do consumidor ou recurso legal contra a loja de eletrodomésticos por vender a coisa errada, vamos falar sobre suas opções técnicas.

  1. Obtenha um secador que seja compatível com o arranjo Asko "plug washer into dryer". Seu departamento de manutenção pode ter sugestões.

  2. Faça a manutenção puxar uma nova fiação para um receptáculo NEMA 6-20 adicional para a lavadora. Isso será caro (lembre-se, isso é porque o complexo gastou mais em unidades Asko), mas dará flexibilidade - permitindo que você escolha uma seleção mais ampla de lavadoras / secadoras. (eles ainda precisam ser de aquecimento de água / ventilação).

Sua solução de saída dupla é ilegal e insegura porque o secador pode puxar 30A enquanto a lavadora puxa 15A. O secador Asko foi projetado para compartilhar um circuito de 30A com a lavadora que controla - a LG não é. Suponho que poderia ser possível obter um interruptor muito grande para alimentar a saída do secador 14-30 ou a tomada 6-20 da máquina de lavar. Mas seguro / responsabilidade / HOA não vai deixar você homebrew que, você teria que contratá-lo feito, e custaria tanto quanto a opção 2. Além disso, seria bastante "hillbilly".

Não pegue os cabos do adaptador e desconecte a lavadora e conecte o secador a cada carga. Essas grandes tomadas não são feitas para desligamentos frequentes.

Eu acabaria de largar o secador e pendurar o varal ... no quarto da criança ... aquele que quebrou a secadora!

    
15.02.2016 / 07:09

Você não pode fazer o que propõe. Você não pode operar a lavadora no circuito de 30A do secador.

Se agora você tem um circuito de 20A / 240V, desde que seja dedicado à lavadora, você pode facilmente convertê-lo para 20A / 120V, se necessário. Estou um pouco confuso sobre o que você tem e o que você precisa.

De qualquer forma, parece que você tem o que vai funcionar, mas há um problema com alguma coisa. NÃO tente improvisar algo usando apenas o circuito de secagem.

    
14.02.2016 / 03:09

Funcionou antes porque a classificação das duas unidades originais está dentro da especificação de 30 amp. E a máquina que fornece energia para a outra via plugue teria seu próprio disjuntor ou fusível interno para proteger em uma amperagem de baixa tensão a outra máquina. Você poderia instalar um painel de pônei pequeno com a proteção de disjuntor correta para ambas as máquinas e executar os receptáculos correspondentes do painel de pônei isto protegeria ambos corretamente e se um problema de sobrecarga acontecesse com ambos no disjuntor do painel principal que alimenta o pônei tropeçaria. Isso não é de código, mas funcionaria com segurança. O único problema em rodar ambos os 8f que não tropeçam seria a sensibilidade dos componentes eletrônicos às flutuações de tensão quando ambos estão operando. Se você executar um de cada vez, então não há problemas. A opção correta para codificar é executar outro circuito.

    
14.06.2017 / 04:00