Como instalo uma nova saída GFI exterior?

6

Eu tenho uma tomada de interior. Eu gostaria de colocar uma saída exterior (GFI) em aproximadamente a mesma posição na parede externa. Como devo fazer isso?

approx. loc. of desired outlet-|
                               |
-------------------------------------------------------- [Exterior of wall]

------------------------------[ ]----------------------- [Interior of wall]

                               ^
                               |
                        current outlet

Especificamente,

  1. Qual é a melhor maneira de localizar e cortar o furo externo?
  2. Qual é a melhor maneira de cortar a fiação existente?
  3. Alguma consideração para montagem externa?
por morganpdx 21.02.2011 / 21:57

3 respostas

Você tem um projeto bastante simples. Supondo que você pretenda tocar na tomada do interior, para poder, aqui estão os passos e os materiais:

  1. Primeiro, verifique se você tem espaço suficiente na caixa de tomadas interna para introduzir uma nova peça de 14/2 ou 12/2 NM, o que for do mesmo tamanho da caixa agora. Eu assumirei que você sabe como fazer uma junção elétrica paralela na caixa interior.
  2. Em seguida, execute esse pequeno pedaço de arame através de um grampo nessa caixa, através da cavidade da parede e de um buraco de 1/2 a 3/4 de polegada no parede exterior por perto. Eu não sei que tipo de tapume você tem, então eu não posso te dizer exatamente como fazer o buraco, mas um pedaço de madeira tipo pá funciona bem em muitos tipos de material. Pesca menor do cabo será necessário, mas não difícil, especialmente se o caixa interior pode ser removida parcialmente para melhorar visibilidade.
  3. Uma vez que você tenha pescado o fio de dentro da caixa interna para o exterior, feito suas conexões elétricas internas e fixado o cabo dentro, calafate o furo exterior em torno do fio com silicone.
  4. Alimente o fio em uma caixa montada na superfície externa usando o encaixe adequado com ilhós. Calafetar em torno das bordas traseiras da caixa exterior com silicone (para reter a água nas costas) e fixá-lo à parede.
  5. Agora você pode conectar sua nova tomada GFIC e instalar sua capa à prova de intempéries.

Naturalmente, use procedimentos de segurança adequados: desligue a energia no painel do disjuntor antes de trabalhar na caixa interna e fazer conexões de fio . BTW, se você tiver revestimento de vinil, existem caixas externas especiais que se encaixam bem. Estes estão disponíveis em qualquer lugar. Eu sei que esta é uma resposta longa e talvez um pouco confusa, mas é realmente uma tarefa simples. Boa sorte

    
21.02.2011 / 22:44

Outra coisa a ter em mente também é que você precisará ter energia suficiente disponível no seu disjuntor. I.E. se a sua tomada interna estiver em um disjuntor com várias outras tomadas e houver várias coisas conectadas a essas tomadas, dependendo da corrente do disjuntor da sala, talvez seja melhor executar uma linha dedicada. Isso seria especialmente o caso se você estiver planejando operar qualquer equipamento de alta capacidade de amplificação conectando-o ao GFI externo.

    
22.02.2011 / 03:47

Só fiz isso. Algumas dicas:

  • Fazer as conexões na caixa interna pode exigir mais espaço, potencialmente atualizando para uma caixa maior.
  • Use uma furadeira de impacto se estiver passando por tijolo / argamassa.
  • Uma caixa de montagem de superfície de PVC para o exterior funciona muito bem se você não quiser cortar um grande pedaço de tijolo ou qualquer que seja seu exterior.
  • É bom saber antecipadamente em que direção o circuito funciona. Se não, teste depois de ter quebrado o circuito para ver qual lado está mais próximo da caixa de junção.
  • Corri 2 fios pela parede até o meu GFCI, um para linha e outro para carga. Desta forma, a tomada está em série com as outras saídas no circuito e fornece proteção GFCI para as saídas a jusante.
  • Veja a nota acima sobre ter energia suficiente disponível no disjuntor. Eu corri 15A, que é o que todo o resto do circuito usa. Felizmente eu mal tenho nada conectado no circuito, então uma saída extra não era problema.
  • Eu vi em algum lugar que você deve usar o mesmo fio que está atualmente em uso (mesmo calibre). Esta é provavelmente uma coisa muito boa.
  • Eu usei fio UF-B para o exterior da casa. Não tenho certeza qual é a diferença da fiação interna, mas acho que a UF é para aplicações subterrâneas. Não tenho certeza se o fio interno funcionará indo de uma tomada de interior a uma externa - talvez alguém tenha uma opinião?
18.04.2016 / 04:57