Fazendo upgrade para 200a usando um subpainel

1

Estou sendo forçado a trocar meu forno a gás por um elétrico e preciso atualizar minha casa móvel de 100a para 200a. Eu gostaria de deixar o painel 100a com todas as conexões de carga que correm por toda a casa intactas. Posso adicionar a caixa do painel 200a perto do painel 100a, instalar um disjuntor 100a e, em seguida, executar os fios para alimentar a caixa do painel 100a, criando um subpainel? Também estou preocupado com disjuntores redundantes, o disjuntor principal 200a no circuito do medidor, o disjuntor principal 200a no painel de serviço 200a interior, o disjuntor 100a no painel 200a que se conectará ao painel de serviço 100a existente e o disjuntor principal 100a no painel existente, que minha casa está conectada. Preciso ter algum deles removido? Sim, eu pretendo ter um eletricista para fazer o trabalho, mas eu quero explorar / entender todas as minhas opções antes de contratar um. Então, minhas perguntas são 1.) pode usar um fio de jumper para alimentar o meu painel de serviço existente, e 2.) eu preciso ter medo de ter todos os disjuntores redundantes? E 3.) Preciso remover o chão do sub-painel para que o 200a controle o chão? Obrigado a todos por qualquer conselho.

    
por Bruce 18.01.2016 / 01:49

1 resposta

Sim, isso pode ser feito.

Não, você não precisa se preocupar com interruptores redundantes.

A ligação entre o neutro e o solo terá que ser removida no painel existente, mas isso não deve ser um problema para o eletricista fazer.

    
18.01.2016 / 01:55